大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!
大家好,我现在在做一个中水系统,处理后的水用来冲厕所,一共500个低水箱蹲便器(30个*6+320个=500个)和100个自闭式冲洗阀蹲变器,我计算的设计时用水量大约是80立方米每小时,还没有乘时变化系数就这么大,有点不放心,我打算用150mm的管道,可他们都觉得太大了,说100的就可以了,我很迷茫,如果我的流量计算没有错误的话那100的管道显然是小了,水头损失会很大的,大家有空的话帮我想一下好吗?看我计算的流量有没有错误,我到底该用多大的管道,谢谢各位!
很急,真的。拜托各位了
2楼
不至于吧,用当量法算了一下,共300个当量,按公共厕所系数,算出来共11.5L流量,用100的管也不过1.327流速,完全可以的……我没做过中水,是按普通给水方法来计算的,应该也可以吧?
另外,不晓得你计算管道流量为什么要用时变化系数
把你的计算过程拿上来瞧瞧
回复
3楼
首先感谢飞鱼大哥给我回复。这个方案中蹲便器的分布是:员工集体宿舍320个低水箱蹲便器,6个车间每个车间30个低水箱蹲便器,职员宿舍楼100个自闭式冲洗阀蹲便器。我套用的是集体宿舍的设计秒流量,320个低蹲的当量是160,对应的设计秒流量是6.32L/s,30个低蹲的当量是15,对应的设计秒流量是1.94L/s,六个车间,所以是1.94*6=9.84L/s,自闭式冲洗阀蹲便器的设计秒流量套用公式算出来是6.2L/s,总和就是6.32+9.84+6.2=22.36L/s,也就是80.496立方米每小时。我就是这样算出来的,不知道对不对。但是我看书上讲的是自闭式冲洗阀蹲便器和低水箱蹲便器的当量是不一样的,所以要分开计算,我也就分开计算了。我把那些低水箱蹲便器按各个车间和宿舍分开算了,所以计算出来的这么大,难道是应该放在一起算吗?我不太清楚,还望飞鱼大哥有空了多多指教。另外书上说设计流量的时候要计算最大时用水量,所以我觉得要乘时变化系数。可能我的理解有很多的错误,还望大家多指教,我真的很想把这方面的东西搞清楚。
回复
4楼
谢谢飞鱼,还望多指教。也希望各位前辈有时间的话可以给我回复,指出我计算流量时的一些错误,教我一些给排水设计方面的东西,哪怕是推荐 一些书籍也好,我想好好学习这方面的东西。谢谢大家了 !
回复
5楼
用当量法好象不是你这么算的吧!
回复
6楼
我也觉得我用的当量法不太正确,可我不知道到底该怎么算,jinhui020222205能不能告诉我当量法应该怎么用呀?以我现在要做的这个方案为例应该怎么做呀?大家有空了告诉我好吗?
回复
7楼
大家有空的话教教我用当量法计算用水量的方法好吗?以这个方案为例我应该怎么计算呀 ?
回复
8楼
你那个大便器的当量是用的给水当量算的吧!
回复
9楼
我是用给水当量计算的,因为我做的方案是污水处理后回用的方案,就是用处理后的污水冲厕所,所以我觉得应该用大便器的给水当量计算。我这样计算对吗?
回复
10楼
你是算中水系统是吧,那就应该按给水当量算啊!没有错啊!是我弄错了,我再帮你算一遍啊!
回复
11楼
你那个建筑的性质是什么?
是工业企业生活间还是集体宿舍?
用水量集不集中?
回复