框架梁端支座筋为何不能多配
tntcuptnt
tntcuptnt Lv.8
2012年01月31日 11:15:29
只看楼主

刚看了如梦无痕大哥对于连梁钢筋不能多配的解释受益匪浅,突然想到梁端支座筋的问题:一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%,而邓工在讲座中提到,他的梁端配筋绝对不会比SATWE的结果大,甚至有的比SATWE的结果小,小弟很疑惑这是出于什么考虑的?希望高手能指点一二。最近看到一篇文章又说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?梁端支座筋应该如何配呢?

刚看了如梦无痕大哥对于连梁钢筋不能多配的解释受益匪浅,突然想到梁端支座筋的问题:
一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%,而邓工在讲座中提到,他的梁端配筋绝对不会比SATWE的结果大,甚至有的比SATWE的结果小,小弟很疑惑这是出于什么考虑的?希望高手能指点一二。
最近看到一篇文章又说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?梁端支座筋应该如何配呢?
免费打赏
wangjczzz
2012年02月13日 16:15:48
12楼
但是你如果支座配筋比计算结果小的话,至少在我们这,是要被图审提强条的,不管你信不信,事实就是这样,所以根据各地情况来吧,如果你们那可以的话,你就按如梦哥说的吧~
回复
sweety2014
2013年11月06日 20:11:26
13楼
我们这校核人员老是喜欢把我的钢筋改的超大
回复
aiyong1
2013年11月07日 00:53:52
14楼
在哪看的呢,也想去瞅瞅,如梦无痕大哥的名字真是如雷贯耳啊
回复
wuyanowen123
2013年11月07日 08:28:17
15楼
但是你如果支座配筋比计算结果小的话,至少在我们这,是要被图审提强条的,不管你信不信,事实就是这样,所以根据各地情况来吧,如果你们那可以的话,你就按如梦哥说的吧~
回复
81号先生
2013年11月07日 08:41:41
16楼
fdfjack 发表于 2013-11-6 20:11 我们这校核人员老是喜欢把我的钢筋改的超大人越来越胆小,安全养老嘛
回复
zengliyun891011
2013年11月08日 09:47:21
17楼
V
那如果是计算结果中,有梁端弯矩变红了,该怎么解决
回复