审图人员让0.8kW的回路用4平方线,为何?
河图
河图 Lv.7
2006年09月05日 16:28:02
只看楼主

我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?请指点,谢谢!

我设计的一个车间,采用金属卤化物灯,每个照明回路功率为0.8kW.用的是2.5平方的导线,16A空开(D曲线).
审图人员让我把每个回路改为4平方的导线,我有点不理解.
我觉得2.5平方就够用了,难道是我有什么考虑不周的地方?
请指点,谢谢!

免费打赏
wushaoqing
2007年08月09日 00:25:46
52楼
1,可能电压损失问题,2可能审图的头晕了。
回复
sjj1986
2007年11月30日 17:26:30
53楼
新规范已经明确规定,室内电气线路至少用2.5平的
俺询问过厂家,金卤灯的启动电流瞬间可以达到5-7倍,不过是瞬间的
回复
会飞的海豚
2007年11月30日 18:16:51
54楼
主要看你计算后的线路是否满足灯具的起动电流及热稳定,如果线路长而且剑锋电流大,你看看线路的热稳定够不够,会不会造成线路绝缘损坏。
回复
yayacs1980
2007年11月30日 22:54:32
55楼
应该是考虑压降的问题 但是如果距离不太长的话 2.5的线也没问题
回复
zxtglasses
2008年02月16日 16:18:05
56楼
压降的问题
回复
wulonghua_1982
2008年02月16日 17:32:12
57楼
我也认为可能是距离太远。
回复
ufo_516
2009年03月21日 12:17:32
58楼
我做过的厂房基本都是用4平方的线的,从压降和机械强度考虑,启动电流考虑都是适合采用4平方线的啦~!
回复