关于电容补偿的问题
赵志强
赵志强 Lv.2
2006年09月05日 15:19:59
只看楼主

请教大伙一个问题:额定电压为400v的电容器用在200v的额定电压下,对无功的补偿有什么影响???

请教大伙一个问题:额定电压为400v的电容器用在200v的额定电压下,对无功的补偿有什么影响???
免费打赏
bobby_23198159
2006年09月20日 20:47:31
12楼
视在功率的平方等于有功功率的平方加上无功功率的平方
回复
mrlqt
2006年09月21日 06:35:50
13楼
如楼主最初的提问可以说是补偿的实际容量大打折扣了,系数是:电容实际电压的平方/额定电压的平方。实际的补偿量可以用电容的额定容量乘积。
回复