请教大伙一个问题:额定电压为400v的电容器用在200v的额定电压下,对无功的补偿有什么影响???

请教大伙一个问题:额定电压为400v的电容器用在200v的额定电压下,对无功的补偿有什么影响???
免费打赏
ccc678
2006年09月05日 15:51:30
2楼
电容出力严重不足,
U的平方正比于Q,电容的输出容量是额定容量的1/4.
回复
yjig
2006年09月05日 16:50:44
3楼

除此以外,有一个最大的好处:寿命特长!
回复
mrlqt
2006年09月10日 12:35:54
4楼



如果这样选件一定这原因的,应用的场合不同,有时对于电容的电压等级略高于系统电压,但是你说的差的太多了.只是一个举例吧
回复
sxplzzq
2006年09月11日 16:34:38
5楼
请教一个问题,变压器在配电容柜时怎样选电容的容量
回复
ftgzxj
2006年09月13日 09:06:35
6楼
我接触过的是15%-20%.
回复
huyanxin2002
2006年09月13日 10:26:01
7楼
可以用功率三角形来算,这种方法很实用的
回复
sanel
2006年09月13日 21:33:33
8楼
确实.功率三角形挺实用
回复
chenyc-1168
2006年09月15日 10:57:45
9楼
万一资料不详,就按现在大家常用的变压器容量的百分之三十.
回复
mzhq123
2006年09月17日 15:42:24
10楼
1、不会损坏电容
2、电容输出容量小于额定值
3、如果不是有载调压场合,最好根据实际电压选用电容
回复
chj-lx
2006年09月20日 16:48:59
11楼
用功率三角形怎么算