请教各位前辈:厂区内为两座厂房丙类、戊类建筑体积大于20000小于50000立,北侧用地紧张,室外消防用水量为30L/s,室内消防用水为10L/s,消防进水口在北侧及东侧,现将东侧与北侧各引入一路进水将厂房包如其中成L形,问是否可以不在厂区内成环?
请教各位前辈:厂区内为两座厂房丙类、戊类建筑体积大于20000小于50000立,北侧用地紧张,室外消防用水量为30L/s,室内消防用水为10L/s,消防进水口在北侧及东侧,现将东侧与北侧各引入一路进水将厂房包如其中成L形,问是否可以不在厂区内成环?
2楼
我觉得不可以
建规8.2.7有明确规定:室外消火栓给水管网应布置成环状,当室外消火栓用水量小于或等于15L/s时,可布置成枝状。
你的室外消火栓用水量为30L/s,不满足规范要求。
回复
3楼
我觉得可以
建规8.2.7室外消火栓给水管网应布置成环状,在有2路进水的情况下,跟市政管网就是一个环状,而且只要可以保障一路进水出问题时供得上水就OK
回复
4楼
我认为应该可以
回复
5楼
保险期间,还是设环网,考虑消防事故责任问题,估计不会让你通过图审
回复
6楼
和市政成环也是环状的一种,理论上当然可以,但是有些时候地方审图不同意
回复
7楼
这个以当地消防部门及审查单位的意见为准
回复
8楼
为确保环状给水管道的水源,规范规定从市政给水管网接至高层建筑室外给水管道的进水管数量不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入,以提高供水安全度,其选择顺序如下:
1.两条市政给水管道,分别由两个水厂供水。
2.两条市政给水管道,在高层建筑的对向两侧,均由一个水厂供水。
3.两条市政给水管道,在高层建筑的同向两侧,均由一个水厂供水。
4.两条市政给水管道,在高层建筑的同向一侧,均由一个水厂供水。
5.一条市政给水管道,允许设两条或两条以上进水管。
6.一条市政给水管道,只允许设一条进水管。
回复
9楼
8.2.7 本条规定了室外消防给水管道的布置要求。
1 室外消防给水管道采用环状管网给水,可提高消防供水的可靠性。当建设初期输水干管要一次形成环状管道有时有困难时,允许采用枝状,但应设计成环状管网,以便适时施工建成。当消防用水量少于15L/s时,为节约投资亦可采用枝状管道,但有条件时,仍应首先考虑设计成环状。
回复
10楼
应该成环,我们设计都是要成环的
回复
11楼
成环
回复