一16层住宅,高区变频泵供水,屋面消防水箱进水应如何控制?

一16层住宅,高区变频泵供水,屋面消防水箱进水应如何控制?
nick_wujq
2006年09月05日 12:31:42
2楼
采用自动水位控制阀就行。
回复
dannybb
2006年09月05日 16:48:15
3楼
一般用浮球阀,还是液压水位控制阀?给排水措施上说采用水泵加压供水,不得设置自动水位控制阀又如何理解呢?
回复
zzwxf1986
2008年09月17日 10:25:24
4楼
采用自动水位控制阀就行。
回复
zzwxf1986
2008年09月17日 10:26:57
5楼
由水泵扬水供水的屋顶水箱上需要装设水位传感器,水位低于设定值时,扬水泵启动,水位达到后扬水泵停止。