关于10KV无功补偿如何配电容器问题
coca2006
coca2006 Lv.2
2006年09月05日 10:49:56
只看楼主

三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?

三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?
免费打赏
coca2006
2006年09月07日 08:19:15
2楼
斑竹能告诉我吗?
回复
zhangkeyu
2006年09月07日 10:11:16
3楼
三相星型电容器改为单相电容器,只需将容量除以三,即400/3=133.3,选134的单项电容器即可,放电线圈选1.7的就行,也可以用标准的电压互感器代替(JDZ-10),如果有谐波源的话,还要根据情况配置相应的电抗器。
回复
zhaoying128
2006年09月08日 09:45:40
4楼

看来3楼是搞无功补偿的,说的OK.
能否交个朋友.QQ:65031447
回复
jk_00
2006年09月08日 13:55:42
5楼

标准的单相电容器没有134这一挡,要查一下厂家的样本.如果有150的可选择.
另:放电线圈的选择我不熟悉,1.7是指什么?请解释一下.
回复
coca2006
2006年09月08日 14:13:27
6楼
谢谢楼上的几位兄弟。
回复
jianghe1508
2006年09月08日 15:02:47
7楼


1.7指的是放电容量为1.7MVAR.
回复
jk_00
2006年09月08日 15:42:09
8楼

请问选择原则?
回复
coca2006
2006年09月14日 11:15:57
9楼
还有能告诉我电抗器的容量怎么选啊?放电线圈的选用原则是什么啊?
回复
hsfl520
2006年09月14日 11:28:42
10楼
我也请教一下,电抗器3相换成单相是不是也除3?请高手指点一下。
回复
hsfl520
2006年09月15日 15:20:39
11楼



我倒,高手你睡觉去了么
回复

相关推荐