喷淋泵和消火栓泵一定要是专用消防泵吗?我看到有的工程中都用管道泵,这怎么选择呢?
喷淋泵和消火栓泵一定要是专用消防泵吗?我看到有的工程中都用管道泵,这怎么选择呢?
2楼
我想一般主泵不会用管道泵吧,你说的管道泵可能是用来系统增压或稳压的
回复
3楼
我认为原则上:不应该使用管道泵.消防泵的流量大,扬程高,使用时还会出现超压,所以不该选管道泵,而是选曲线平缓的消防专用泵,管道泵可能是用来屋顶消防水箱的自由水头不能满足要求时,系统需增压或稳压的一种措施.
回复
4楼
同意楼上的说法!
回复
5楼
好
回复
6楼
小弟曾经在专业参考书上看到,消防给水系统加压设备,不得采用管道泵和以管道泵做主泵的气压设备。但现在一时忘了是什么书!