【事故分析】两台并网发电机同时差动动作的原因
xuenqing2010
2012年01月27日 21:15:05
只看楼主

电厂有两台发电机并网运行,通过10KV母线并列运行,同时母线上有高压电机11台,两条电缆出线用户,7台厂变,故障造成两台发电机差动动作,一台高压电机接地,一台过电压保护器爆炸短路,一台烧毁,高压熔断器5个熔断,由于没有故障录波器和在线记录装置,无法判断原因[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:17 编辑 ]

电厂有两台发电机并网运行,通过10KV母线并列运行,同时母线上有高压电机11台,两条电缆出线用户,7台厂变,故障造成两台发电机差动动作,一台高压电机接地,一台过电压保护器爆炸短路,一台烧毁,高压熔断器5个熔断,由于没有故障录波器和在线记录装置,无法判断原因

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 16:17 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2012年01月27日 23:00:59
2楼
楼主是不是还不确定最初的故障在哪?

2台发电机的差动保护同时动作?有没有查看发电机的差动保护CT极性是否正确?
回复
lingxuct
2012年01月28日 15:23:09
3楼
看了楼主的说话,感觉这10KV系统的保护很糟!没故障录波,什么原因还找不着!

1、“两台发电机并网运行,通过10KV母线并列运行”,为什么发电机不是独立并网运行,要在出口电压的母线上并列?这是设计上的不安全因素。

2、“母线上有高压电机11台,两条电缆出线用户,7台厂变”,为什么厂用电和配网合在一起?且发电机出口也在同一母线上?!一发生故障,全部瓦解,这是当初设计定下的后果,总有一天会发生的!!!

3、两台发电机并网运行,同电网联起来了,本应这母线有3到4个电源,不应该跳光。也就是这个原因,故障电流会非常大,保护上是否考虑过这个问题,没有一个发电厂会把二台发电机出口电压并在一起的!正常做法是发电机独立并网,其他用电从网上接。
回复
zyz8438
2012年01月28日 17:22:23
4楼
楼主说得有些乱,不是很清楚!

是不是母线有差动保护?2台发电机都是母线的差动保护跳开的?还是发电机都是自身的差动保护跳闸的?
回复
lingxuct
2012年01月30日 08:16:40
5楼
“一台高压电机接地,一台过电压保护器爆炸短路,一台烧毁,高压熔断器5个熔断”

高压熔断器一般只有PT柜内装,电厂这样重要的地方,不会自用电的变压器只用熔断器保护?!

看来是一台高压电机接地引起,过电压保护器炸开,发展到10KV母线所有电源跳光!
回复
y502x
2012年01月30日 16:44:06
6楼
CT极性是重点怀疑对象。
回复
hsq5000
2012年01月31日 09:54:11
7楼



小型机组这样设计是合理的,尤其是针对自用电为主的自备电厂,发电,供电采用一条母线,减少中间环节,可以参见设计手册主接线。
回复
tian.heng
2012年01月31日 16:09:15
8楼
极性错了正常运行时早跳了.
发电机纵差保护区外故障动作有两种可能:1.发电机两侧CT型号不一致,过饱合会发生区外故障动作的情况
2.故障电流瞬间变化很大,由于发电机绕组电抗效应,发电机两侧电流不相等
哪台设备的过电压保护器爆了,哪台设备的过电压保护器烧了,留意故障相别.没有录波有没有后台监控,在监控系统里查下各事故设备当时的电流变化,电压变化,包括几台变压器的.拿个小本记一下几个保护装置的定值和动作数据.
查一下发电机CT铭牌(型号,变比,保护装置用的二次组别是不是用错了等等)
如果系统过电压了,顺便看一下PT的消谐装置是不是拒动了,监控监视了开口三角电压吗
好好利用这次事故去细心检查你们的系统.
没有详细数据等于抓瞎,辛苦分享给我们点数据让大家都动动脑学习分析下
分析故障学习故障分析最有利的地方还是一线

[ 本帖最后由 tian.heng 于 2012-1-31 16:56 编辑 ]
回复
tian.heng
2012年01月31日 16:59:04
9楼
真空接触器也有熔断器,但一般保护装置设置合理的话它们不会断的
回复
xuenqing2010
2012年01月31日 21:04:11
10楼
CT是没有问题的,过电压保护器爆炸的是一电缆出线,烧毁的是厂变的过电压保护器,用的是真空接触器,三相全烧断。本人认为是高压电机弧光接地造成的过电压,两个发电机组均是AB相短路故障,差动动作跳闸。不知各位高手如何认为?
回复
xiaokuge
2012年01月31日 21:18:06
11楼
电气论坛真是人才辈出啊!我就不做什么回答了。
回复

相关推荐

APP内打开