【求助】怎么取消VS1断路器上的防跳继电器
clw123456
clw123456 Lv.4
2012年01月27日 20:31:34
来自于断路器
只看楼主

请问个位大侠,真空断路器和综保上都带了防跳回路,怎么取消断路器上的防跳继电器。谢谢!

请问个位大侠,真空断路器和综保上都带了防跳回路,怎么取消断路器上的防跳继电器。谢谢!
免费打赏
zhujun_654
2012年01月28日 09:48:33
2楼
将断路器内部线路板上的L和K跳线拆除就行了。
回复
clw123456
2012年01月28日 20:33:01
3楼
谢谢 解答,我试下
回复
tiana365
2012年01月30日 14:42:32
4楼
你可以先看下说明书,上面有带或者无防跳的点是怎么接的,支持二楼的说法,把L和K的连线拆除....
回复
sx717
2012年01月30日 15:43:49
5楼
谢谢,又学到知识了
回复
xiaokuge
2012年01月31日 21:28:24
6楼
虽然没碰到,也来学习一下!谢谢 电气论坛的网友们
回复
cyzplin
2012年02月01日 12:17:44
7楼
看断路器内部原理图你就知道了。
回复
houzaixiang
2012年02月01日 16:05:16
8楼
可以看说明书的,取消插线即可,为什么要取消啦?
回复
liuwen198799
2012年02月01日 17:04:28
9楼
回复
a0b1c3qaz
2012年02月01日 20:34:17
10楼
看机构说明书,对应插线拔掉一根就行
回复
逍遥翁
2012年02月02日 22:34:39
11楼
防跳跃是保护装置,既然设计人员考虑需要你为什么要取消?要取消很容易啊,你只要根据原理图将该回路的电源断开即可。
回复