钢管塔J902N2-14 2和N是什么意思?
guan_www@co163
2006年09月04日 19:30:18
只看楼主

如题目!~!1

如题目!~!1
免费打赏
guan_www@co163
2006年09月06日 09:42:08
2楼
都不知道?
不是吧,帮帮忙吧!~
新手的问题太简单了??
回复
cao345
2006年09月06日 12:11:57
3楼
不是简单,而是没法回答呀,每个厂家的型号都不一样,又没有国家标准,楼主查一下说明书吧,我给你个参考资料(第三部分专讲型号和分类):

高强度钢管塔产品特点(山东龙光银河杆塔有限公司)
  高强度钢管塔结构是一种新型钢─砼复合结构,它不仅可以充分发挥钢和混凝土这两种材料的物理力学特性,而且可以克服这两种材料在单独使用条件下的缺点,从根本上解决了混凝土电杆普遍存在的裂缝问题。
  本产品曾获得原能源部的科技成果二等奖,并列为电力工业部和国家建材总局“八五”重点推广项目。研究成果在全国二十二个省(市)自治区的发电、变电和输配电工程中得到应用,特别是应用在城网配电线路杆塔结构中,更有其独特的优点。
   与各类纯钢管塔相比,除具有纯钢管塔的各项优点外,还具有:
  ①节省钢材40-50%左右;
  ②降低造价30-40%左右;
  ③从根本上解决了钢管内壁的腐蚀问题;
  ④大大提高了结构的局部稳定性,增大了截面钢度,减少了变形;
  ⑤有较大的承力裕度;
   与水泥杆架构相比较有以下优点:
  ①承载能力大;
  ②安装方便,大大缩短施工工期;
  ③不受制造工艺的限制,可根据工程需要生产任意尺寸的构件,构件连接比较方便,现场不需任何施焊;
  ④减少运输、安装过程中的破损率,经15个变电工程的使用,100%完好无破损。
   试验证明,这种结构在轴心受压的情况下,其承载能力远远大于这2种材料在各自单独作用下承载能力的总和,大约是其总和的1.7-2.0倍,从而大大地提高了整个结构的抗压和抗弯承载能力。

高强度钢管塔及钢管塔使用范围
2.1外荷载条件
  10KV"SC"系列杆塔结构承载能力分为A、B、C三级,35KV-110KV分为A、B、C、D、E五级,可适用于各种不同的条件,其具体使用条件范围如下:
各种不同的气象条件
 导线标号  LGJ-95/20~LGJ-300/40
 导线安全系数  K=2.5-10
 地线标号  GJ-3.5~GJ-50
 地线安全系数  K=3.5~12
 水平档距  50~250m
 垂直档距  60~250m
 最大风速  25~35m/s
 最大覆冰厚度  5~10mm
2.2杆塔形式
  2.2.1回路数单回路、双回路
  2.2.2塔型直线塔、耐张塔和转角塔、终端塔、分支塔
  2.2.3呼称高(根据用户要求设计)
  2.2.4杆塔与基础连接的方式
  2.2.4杆塔与基础连接的方式
  (1)杯口插入式;
  (2)直埋式;
  (3)地角螺栓法兰连接式;
  (4)与基础顶板焊接式;
  本系列产品按法兰连接式设计。若采用杯口插入式设计,杆段插入基础杯口的深度按《规程》(DL/T5030-1996)规定h0≥1.5D。本产品取h0=(1.6-1.8)D。
  注:h0─杯口插入深度;
  注:h0─杯口插入深度;

高强度钢管塔及钢管塔使用说明
3.1塔型编号
  XSC-X4X3-X2X1
        X1承载能力等级
       X2呼称高
      X3杆塔形式
    X4回路数
   SC高强度钢管塔系列
  X电压等级
3.1.1电压等级
  10kV-10
  35kV-35
  110kV-110
  220kV-220
3.1.2回路数
  单回路-不表示
  双回路-S
3.1.3塔型
  直线塔-Z(0°~3°)
  耐张塔-N(0°~5°)
  转角塔-J1(a=5°~90°)
  分支塔-F
3.1.4避雷线
  10kV杆塔无避雷线。35kV杆塔分有避雷线和无避雷线两种形式,B表示有避雷线,不表示为无避雷线。110kV杆塔均有避雷线。
3.1.5承载能力等级
  10kV杆塔承载能力分A、B、C三级,其中单回路直线杆塔不分等级,仅有与最大外荷载相对应的承载力C级。
  35-110kV杆塔承载力分A、B、C、D、E五级。
3.1.6示例
  (1)10SC-SJ1-15B表示10kV高强度钢管塔系列,双回路转角塔(a=5°~20°)。15m呼称高,B级承载能力。
  (2)35SC-ZB-20E35KV表示高强度钢管塔系列,单回路有避雷线直线塔,20m呼称高,E级承载能力。
  (3)35SC-J3-15C35kV表示高强度钢管塔系列,单回路无避雷线转角塔(a=40°~60°),15m呼称高,C级承载能力。
  (4)110SC-SN-18D110kV表示高强度钢管塔系列,双回路耐张塔,18m呼称高,D级承载能力。
3.2杆塔承载能力等级的选用
  3.2.1一般可根据工程所提供的气象条件级导线荷载,对照《产品样本>>相应的外荷载条件予以选择。
  3.2.2《样本》规定的外荷载条件,仅为一相的导线荷载(其中水平荷载包括导线风压,绝缘子串风压和导(地)线张力产生的角度荷重),但不包括杆身风压等其它荷载效应。各类杆塔均考虑了相当于风速30-35m/s时的基本风压值的杆身风压对杆塔的作用。
  3.2.3《样本》中表明的抗弯强度系指杆段在基础顶面处载面所能承受的抗弯强度。抗弯强度设计值系按《薄壁离心钢管混凝土结构技术规程》(DL/T5030-1996)规定计算所得的截面抗弯强度设计值Mu。
  抗弯强度标准值(检验弯距标准值)
       Mu
   Mk=─────
      ro×rs
  式中ro-重要性系数,取1.1
  rs-荷载分项系数,取1.3
  抗弯强度极限值Mp=1.8Mk
  3.2.4在使用本产品时应验算在正常使用极限条件下的变形值。
  一般情况下,本产品在长期荷载(气象条件为无冰、风速5米/秒,年平均气温)作用下,其变形值不超过1%H(塔全高)。但由于各地区气象条件的不同。其长期荷载与短期荷载最大值所产生的荷载效应的比值也不同,若根据当地气象条件计算所得的长期荷载最大值55%时,应进行验算。

回复
bai2006
2006年11月14日 13:16:54
4楼
LGJ-70/8.756 70和8.756是什么意思
回复
guan_www@co163
2007年02月06日 22:14:46
5楼
70是截面总的面积
8.756是 钢芯的面积