用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了,是否换
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月04日 19:25:57
只看楼主

最近让朋友进了一条3*50+1*25平方,长30米的铜电缆,结果发现是"水货",实际电缆也就是3*35+1*16平方的,夏季用电高峰时用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了了,我又没有测温的仪器,不知这时电缆的温度大约是多少啊?是否到了它的极限?能否继续使用?(换还是不换,真实让我骑虎难下啊!我又该如何向领导说啊?)

最近让朋友进了一条3*50+1*25平方,长30米的铜电缆,结果发现是"水货",实际电缆也就是3*35+1*16平方的,夏季用电高峰时用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了了,我又没有测温的仪器,不知这时电缆的温度大约是多少啊?是否到了它的极限?能否继续使用?(换还是不换,真实让我骑虎难下啊!我又该如何向领导说啊?)
免费打赏
bigbest
2006年09月04日 20:00:20
2楼
3*50+1*25换成3*35+1*16,当然不能用,否则绝缘皮会很快烧坏的
回复
w.binn
2006年09月04日 21:31:09
3楼
换线!!!!!!!!!!!!!!!!
减小负荷.
回复
ljs1399
2006年09月05日 04:09:01
4楼
你的电缆已经超过正常工作温度.VV电缆正常工作温度是70度.YJV电缆正常工作温度.最好线.要不要出事故.
回复
ljs1399
2006年09月05日 04:09:20
5楼
.YJV电缆正常工作温度90
回复
wtzwtz88
2006年09月05日 06:41:25
6楼
不知这时电缆的温度大约为多少啊?
回复
heyoudianqi
2006年09月05日 07:57:23
7楼
温度先不管,你知道总的负荷吗?计算一下就知道好用不好用了,以你目前情况看最好换线。不然出了事就更不好和领导说了。
回复
wlxwg2003
2006年09月05日 20:12:01
8楼
如不知总负荷,可用钳形电流表测一下电缆每相电流,每相电流值是否超过35平电缆的承受电流。一般来说,35平和50平电缆承受的电流相差不是很大。应该先查电缆的绝缘性。看是否电缆的质量是不是有问题。
回复
yingqing6
2006年09月05日 20:55:03
9楼

烫手,人不能长期接触,温度大于60摄氏度。
回复
fifitony001
2006年09月05日 21:10:29
10楼
肯定要换了。这么热居然开关没跨跳,有点奇怪。最好再看下开关是否选用的合适
回复
liewjun
2006年09月05日 21:47:00
11楼

YJV电缆正常工作的时候温度也很高。测下电流再说。
回复

相关推荐

APP内打开