消防水箱的设置
ymmcl
ymmcl Lv.2
2006年09月04日 18:30:07
只看楼主

条件:室外水量满足要求,水压为30m。 建筑类型:职工公寓; 建筑高度:19.5m; 面积:6215m2; 体积:19732.5m3请教:屋面是否设消防水箱,屋面要设增压泵吗,还是设重力水箱即可。 仅考虑室外地面设小的调节池加增压泵可以吗。 室内消火栓箱要设直接启动消防水箱的按钮,实现联动吗。

条件:室外水量满足要求,水压为30m。
建筑类型:职工公寓;
建筑高度:19.5m;
面积:6215m2;
体积:19732.5m3
请教:屋面是否设消防水箱,屋面要设增压泵吗,还是设重力水箱即可。
仅考虑室外地面设小的调节池加增压泵可以吗。
室内消火栓箱要设直接启动消防水箱的按钮,实现联动吗。
免费打赏
yifan2004214
2006年09月05日 22:32:43
2楼
屋面应设消防水箱,储存10分钟消防水量.是否设稳压泵,需看水箱的设置高度能否满足最不利点7m水柱的要求.
回复
wangguowen
2006年09月06日 10:20:33
3楼
低层的只要把消防水箱设置在屋顶
高层的才需要考虑7米,十米的
你这个不需要考虑水头
回复