主卧的上层是卫生间,排水管怎么办??
nhnpiao
nhnpiao Lv.2
2006年09月04日 16:46:21
只看楼主

卧室内不能穿给排水管可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊请各位大侠帮忙

卧室内不能穿给排水管
可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊
请各位大侠帮忙
免费打赏
nhnpiao
2006年09月05日 15:30:35
12楼
谢谢 各位了
回复
one_dis
2006年09月06日 08:22:15
13楼
叫建筑改方案吧,我这也遇到相似问题了,大餐厅上面给来了个公共卫生间,你说气人不?
真不知道建筑是干什么吃的啊
回复
lovesin
2006年09月06日 08:22:19
14楼
也没有得出什么结果,是能直接穿还是不能穿,希望有个高人来阐述清楚,期待中!
回复
长门
2006年09月06日 08:28:55
15楼
建筑我的理解就是黑整,抄
回复
nhnpiao
2006年09月06日 08:51:27
16楼
排水立管设置在室外可以吗在北方地区??
回复
pinker95
2006年09月06日 09:16:50
17楼
《建筑给水排水设计规范》4.3.7规定:排水管道……。在气温较高,全年不结冻地区,可沿建筑物外墙敷设。
4.3.3 (6)排水立管不得穿越卧室……
回复
xqm99
2006年09月06日 09:18:27
18楼
北方地区?一般不在室外吧,非要在室外还得采取保温措施,那样还不如就设在室内算了。我靠到过设在室外的雨水管道,冬天那45度散排口都被冰块给封死了。
回复
responsibility
2006年09月06日 10:04:24
19楼
这主要问题是存在与做建筑的,他们没按规范来实施,当然拿到我们手上的时候只好根据建筑图来做了,象这样的情况,排水管当然要穿卧室了,
我做了个宾馆,由于建筑做得很烂,所以卫生间基本是错位的,但还得做,人家建筑不改。
能穿卧室的就穿,不能穿的还得穿,用管窟把排水管在墙角包上。
很不合规范,但如果我们拿到的建筑图,真的不能按规范做水的时候,可能没法做了。
其实大一点的工程他们这些都考虑得不错,不会出现这样的情况。
回复
chenghanyu
2006年09月06日 10:17:55
20楼
去年我也遇到这样的问题,建筑基本都是错位的,但又都不是一家,排水管基本上是从楼下的楼板下再拐出去的,有些没办法拐只有包起来了,给水管小倒好解决.其实遇到这样的问题不能怪我们做水的, 是建筑没给我们留后路啊.
回复
lvjing_self2006
2006年09月06日 10:51:10
21楼
考虑同层排水吧
回复