消火栓管道连接管径大于100的,是否必须为法兰或卡箍连接?自动喷林管道是这样规定的
消火栓管道连接管径大于100的,是否必须为法兰或卡箍连接?自动喷林管道是这样规定的
2楼
是的,因为100以上的套丝机好象没有。
回复
3楼
有,但一般不采用
现在严格的连100的管子都不用丝接了
回复
4楼
因为卡箍比较贵,工程的甲方为节省投资少用卡箍。
原来设计:消火栓管道大于100的用的是卡箍,现在想用丝接,可以不?
(自动喷林管道大于100的在工程中仍采用的是卡箍连接)
回复
5楼
可丝接也可焊接(消火栓管道),但一般卡箍也贵不了多少,还是用卡箍好。
回复
6楼
清参照全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水P206的7.6.2管道敷设的技术要求!
回复
7楼
还是用卡箍好
回复
8楼
一般大于100的都不用丝接(有大于100的套丝机),你想节约成本可以用焊接(镀锌管),焊接后对接头处要镀锌,比较麻烦,最好用卡箍。
回复
9楼
联系了当地的消防部门,答复:对于喷淋的,大于100的必须卡箍(规范的规定)。对于消火栓管道,大于100的可以丝接。对于镀锌钢管一般不焊接。施工中若焊接了,接头处一般刷防锈漆,但管里面没法防腐。
回复
10楼
埋地的消防给水钢管可以卡箍连接吗?
回复
11楼
可以,但应采用柔行接头
回复