电气设计计算书
xiaoluo2006
2006年09月04日 14:58:51
只看楼主

论文简介: 有关一些电气计算的资料!挺实用的!试试! 附件名:2006941157353131050.rar 文件大小:51K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

有关一些电气计算的资料!挺实用的!试试!



附件名:2006941157353131050.rar

文件大小:51K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xujg163
2007年06月05日 14:01:08
22楼
只能算一般吧
回复
yyx002003
2007年06月05日 18:28:17
23楼
我下了好多次
最后一次才可以用
这样收我多少分啊
按次收我可亏大了
回复
qjg_qx
2007年06月05日 19:22:16
24楼
不算是论文,只能算资料,但是还算不错,可以用得上。谢谢了。
回复
caiw2007
2007年06月05日 20:11:12
25楼
的确不能算是论文,也是还算不错,就当作资料吧,还可以用下。谢谢lz了。
回复
qiqianrui2008
2007年06月06日 14:38:21
26楼
顶!顶!顶顶!顶!顶!顶!
回复
lezg8000
2007年06月06日 22:42:53
27楼
这么好的文章怎没有人来顶下呢?
这些虽然知道,但是少理论丰富啊
谢谢楼主
回复
hbsztch
2007年06月07日 23:25:00
28楼
电气设计计算书
(1) 各类设备的负荷计算。
(2) 短路电流及继电保护的计算。
(3) 电力、照明配电系统保护配合计算。
(4) 避雷针保护范围计算。
(5) 大、中小型公用建筑主要场所照度计算,特殊部分的计算。
各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表8的格式分别列出。

开关设备选择表 (表1)

回路名称及编号 设备名称 型号 额定电压 额定电流 额定开断电流(KA) 遮断容量(MVA) 动稳定性(KA) 热稳定性(KA) 假想时间(s)
Tjx 备注
(KV) (A) 容许值 计算值 容许值 计算值 容许值 计算值 容许值 计算值 0.1~2.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






母线选择表 (表2)

母线名称 型号及截面
(m㎡) 间距 放置方法 负荷电流(A) 动稳定性(KA) 热稳定性(KA) 备注
各相间(cm) 绝缘物间(cm) 容许值 计算值 容许值 计算值 容许值 计算值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






总负荷计算及变压器选择表 (表3)

用电设备组名称 设备容量Kw 需要系数Kx 功率因数COSΦ 计算负荷 变压器容量KVA 备注
有功功率 (Kw)
无功功率 (Kvar)
视在功率 (KVA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9











电力负荷计算表 (表4)


用电设备组名称 设备台数 设备容量(kw) 计算系数 有效功率Kw 计算负荷 导线截面及管径
(m㎡)
n Pe Pn1 c b(Kx) cosΦ tgΦ cPn1 bPe
(kw)
(kvar)
(kva) 计算电流I30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15









短路电流计算表 (表5)

短路点(回路编号) 电压(kv) X (KA)

(MVA) I’’
(KA) I
(KA)
(KA)
(KA) 假想时间(s) 备注

t tix
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13





电缆选择表 (表6)


回路名称及编号 型号及截面( )
额定电压
(kv) 容许温升(•C) 敷设方式 负荷电流(A) 热稳定性(KA) 假想时间tix(s) 备注
容许值 计算值 容许值 计算值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





电流互感器选择表 (表7)

设备名称 回路名称及编号 型号及准确度 额定电压(Kv) 额定一次电流(A) 动稳定性(KA) 热稳定性(KA) 假想时间tix(s) 备注
容许值 计算值 容许值 计算值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11








继电保护计算表 (表8)

名称及编号 1
基本参数 被保护元件计算电流(A) 2
过负荷系数 3
被保护区末端最小三相短路电流(KA) 4
被保护区内最大三相短路电流(KA) 5
最大穿越三相短路电流(KA) 6
电流互感器电流比Ki 7
过电流保护装置 可靠系数Kk 8
返回系数Kj 9
电流互感器接线系数Kjx 10
继电器动作电流Idzj 计算整定值 11
采用整定值 12
一次侧动作电流Idzj 13
灵敏系数KL 14
电流继电器型号 15
时间继电器 整定时限 16
采用型号 17
速断保护装置 可靠系数Kk 18
接线系数Kjk 19
继电器动作电流Idzj(A) 计算整定值 20
采用整定值 21
一次侧动作电流Idzj 22
灵敏系数KL 23
电流继电器型号 24

上述计算中的内容,如因初步设计阶段条件不具备不能进行,或审批后初步设计有教大的修改时,应在施工图阶段做补充或修正计算。