某高层框架双塔式写字楼电气设计计算书
binbinyue
binbinyue Lv.3
2005年07月20日 10:27:14
只看楼主

一、 设计依据:1.民用建筑电气设计规范   JGJ/T16-922.高层民用建筑设计防火规范   GB5004-953.火灾自动报警系统设计规范   GB50116-984.民用建筑照明设计标准   GBJ133-905.人民防空地下室规范   GB50038-946.10KV以下变电所设计规范   GB50053-947.低压配电设计规范   GB50054-958.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范   GB50058-92

一、 设计依据:
1.民用建筑电气设计规范   JGJ/T16-92
2.高层民用建筑设计防火规范   GB5004-95
3.火灾自动报警系统设计规范   GB50116-98
4.民用建筑照明设计标准   GBJ133-90
5.人民防空地下室规范   GB50038-94
6.10KV以下变电所设计规范   GB50053-94
7.低压配电设计规范   GB50054-95
8.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范   GB50058-92
建设单位及有关专业提供的资料和要求。


二、 设计范围:
1. 10/0.4KV变配电系统
2. 电力系统
3. 照明系统
4. 空调控制系统
5. 有线电视系统
6. 广播音响系统
7. 电话配线系统
8. 防雷接地系统
9. 火灾自动报警及联动控制消防系统。


三、 10/0.4KV变配电系统:
1. 负荷等级:本建筑属一类高层民用建筑,消防泵、喷淋泵、消防中心、排烟风机、正压风机、过道照明、地下层送风机、消防电梯为一级负荷,客梯电力、生活泵、地下一层照明属二级负荷,其余为三级负荷,一级、二级负荷由市电与柴油发电机双电源供电,自动切换,自投自复。
2. 供电电源及电压:市电由区域变电站引来一路10kv电源,由室外埋地引入,YJV22-10KV-3X185电力电缆直埋引至高压手车式开关柜,10KV系统设计为单母线运行,高压柜设所用变压器柜,五路出线至五台带外壳(IP20)环氧树脂低噪声干式变压器。总装机容量为5x1000KVA。
3. 供电系统:高压柜为铠装式真空断路器手车式开关柜,额定开断电流31.5KA,定时限过流及速断保护,CT19电力弹簧储能操作机构,变电所低压侧为抽屉式开关柜,联络柜开关平时断开,当一台变压器维修时断开进线开关,手动合上联络开关,提高供电可靠性。
变配电站:A(宾馆)座、B(办公)座地下二层各设一个变电所,高压设备设在A座变电所内,制冷机组设备在A座变电所内单独设置一台变压器供电。变电所地坪抬高。变电所设机械通风装置。
地下层变电所仅供大楼本体用电。
4. 继电保护与计量:10KV高压侧设置专用计量柜(有功及无功)和测量柜。继电保护三相三继电器,星形接线方式。
5. 控制与信号: 操作电源直流220V(免维护铅酸电池直流屏)。
6. 功率因数补偿方式:低压电容器柜设金属化干式电容器,补偿后功率因数不低于0.92。





附件有详细的负荷计算书(表)
28a161dc6ecb7f3f1d86.rar
40.0 KB
立即下载
sc173
2005年07月22日 10:52:47
2楼
总装机容量为5x1000KVA。
回复
weishuqing2008
2005年07月26日 16:17:29
3楼
有施工图末
回复
ccc99
2005年07月26日 16:26:40
4楼
下载学习
回复
shanguanghai
2006年11月24日 20:23:23
5楼
先下载看看,再说,如果事实好,在感谢
回复
change1112
2006年11月25日 11:21:56
6楼
下了,看看,不错,挺完整的。谢谢!
回复
duwei-0607
2006年11月25日 23:57:17
7楼
很好 的
回复
gongyinwuwa
2006年12月14日 14:38:21
8楼
内容还是很详尽的,楼主要是能把其他配电设备的选型计算书也发上来就好了.
回复
jhzlchwf
2007年03月29日 09:43:55
9楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
wj98329
2007年03月29日 11:06:40
10楼
很少接触到电气设计计算书。不知是否可以上传图纸供我们参考学习一下。
回复
fittermouse
2007年03月29日 13:51:54
11楼
回复

相关推荐

APP内打开