诸位高工:我这里有一计量回路,电表选用3*1.5(6)A电流互感器选用200/5A,但是他在实际运行中额定电流只有20A, 请问这样计量是否准确,如果不准确误差会有多大? 望请多多指点。
诸位高工:我这里有一计量回路,电表选用3*1.5(6)A电流互感器选用200/5A,但是他在实际运行中额定电流只有20A,
请问这样计量是否准确,如果不准确误差会有多大?
望请多多指点。
2楼
如长期这么低,最好还是换小点.
回复
3楼
运行在额定电流的10%,如果是0.2级,这时互感器的允许误差是±0.75%.
回复
4楼
请问是额定电流200A的10%吗?
回复
5楼
是的
回复
6楼
谢谢!
那误差是很小的哦!
如果长期使用的话可以吗?
回复
7楼
如果互感器的质量没有问题的话,应该可以正常使用.长时间使用没有影响
回复
8楼
谢谢诸位高工!!!
回复
9楼
提醒一下,你的互感器是0.2级的吗?我们这里一般是0.5级的。
回复
10楼
先谢谢了,等会试用以后再来跟帖,谢谢楼主的无私奉献!!!
回复
11楼
是0.2级的
回复