互感器变比值与实际电流值的误差
pjwytb
pjwytb Lv.2
2006年09月04日 14:04:58
来自于变压器
只看楼主

诸位高工:我这里有一计量回路,电表选用3*1.5(6)A电流互感器选用200/5A,但是他在实际运行中额定电流只有20A, 请问这样计量是否准确,如果不准确误差会有多大? 望请多多指点。

诸位高工:我这里有一计量回路,电表选用3*1.5(6)A电流互感器选用200/5A,但是他在实际运行中额定电流只有20A,
请问这样计量是否准确,如果不准确误差会有多大?
望请多多指点。
w.binn
2006年09月04日 17:28:05
2楼
如长期这么低,最好还是换小点.
回复
互感器
2006年09月05日 09:04:39
3楼
运行在额定电流的10%,如果是0.2级,这时互感器的允许误差是±0.75%.
回复
pjwytb
2006年09月05日 09:57:09
4楼
请问是额定电流200A的10%吗?
回复
互感器
2006年09月05日 11:43:02
5楼


是的
回复
pjwytb
2006年09月06日 10:03:49
6楼
谢谢!
那误差是很小的哦!
如果长期使用的话可以吗?
回复
gxtr01
2006年09月06日 10:39:03
7楼
如果互感器的质量没有问题的话,应该可以正常使用.长时间使用没有影响
回复
pjwytb
2006年09月07日 09:26:58
8楼
谢谢诸位高工!!!
回复
yingqing6
2006年09月07日 10:37:19
9楼

提醒一下,你的互感器是0.2级的吗?我们这里一般是0.5级的。
回复
tao99long8
2006年09月07日 10:45:29
10楼
先谢谢了,等会试用以后再来跟帖,谢谢楼主的无私奉献!!!
回复
pjwytb
2006年09月07日 14:26:49
11楼
是0.2级的
回复

相关推荐

APP内打开