我厂台200KW的风机、用的英杰电气的软启动器,在电机不带负荷的时候能正常启动转运行,但是带上负荷后,就一直在启动状态,不能转到运行。软启不发信号到旁路接触器,当启动时间到了。就自动停机,出现启动超时,在启动的时候我们观察发现电机电流一直在500A的地方一动不动,我们现在是否可以判定是软启内部触发回路有问题。后面的晶闸管个导通角没导通,导致不能正常升压,降低电流。
“发现电机电流一直在500A的地方一动不动”,说明电机转速没达到额定值,且负荷加到最大了。
转速X转矩=功率 把负荷转矩加到最大,转速上不来,转差很大,电流也很大,电流小不下来,软启动在控制逻辑上不能切换到运行,启动电压就低,到定时结束,启动失败!
处理方法:
1、电机起动时必须关住阻风门!等自动切换到运行后再慢慢开大阻风门(不能开到最大,只能开到电流到额定值附近)。
2、加大软启动的电压斜率(可以测量一下,在原不能切换时电流的500多A,电压是多少,在这时电压应加到360V或以上)。
回复
3楼
从现象看,一个是你的软启动“太软了”!另一个是可能是操作问题。
首先,既然是风机,启动的时候,还是应该先将风门关上,启动后再打开,以减小风机启动的负载转矩。这就是可能的操作问题。
其次,只所以要用软启动器,是为了限制电机的启动电流(保护电机),也是为了减少启动对传动系统的冲击(保护设备)。现在启动电流500A,比额定电流稍大,应该是可以的。但启动器的输出电压可能不足,就使电机得到的功率不足,电机启动时间自然要延长,造成启动失败。因此,在关风门(减少负载)的前提下,可以检查输出电压,看是否过低(判断可控硅的工作是否正常)。当然,还可以检查设定的启动时间是否合适,如果适当延长,躲过启动过程,就能启动了。
回复
4楼
风机属于重载启动,惯性大,一般时间比较长,把软启的时间相应延长!
现在工艺人员都学会偷懒了,认为有了软启,就可以一直把风门全开!实际这对风机的启动是极为不利的。
回复
5楼
赞成“万用表”的说法,支持!
回复
6楼
显然是启动参数设置不正确
回复
7楼
请你仔细参看软启动器的说明书,把参数重新设置。每种品牌的软启动器参数设置都有所不同。看看你是不是设置的重载启动,实在不清楚,请咨询你选用的启动器厂家,他们最有发言权,也最清楚他们自己的产品。他们会告诉你如何设置的。
回复
8楼
方法一:加大启动电流
方法二:关闭风门
回复
9楼
有回报必然要有付出,软启动牺牲了启动转矩。。
用软起相对来说就是延长了启动时间,如果参数设置不正确肯定启动不了了。。
回复
10楼
恢复出厂值,重新设定参数,按照说明书一步一步来,启动时间加长,启动电流适当加大。风门关系不是很大。