500KV线路为什么不能用综重而用单重/?
36394801
36394801 Lv.2
2006年09月04日 13:18:38
来自于电站工程
只看楼主

500KV输电线路为什么用单向重合闸,而不用综合重合闸??<<期待各位解答>>

500KV输电线路为什么用单向重合闸,而不用综合重合闸??
<<期待各位解答>>
免费打赏
a018352714
2006年09月07日 23:01:13
2楼
防止非同期并网
回复
xiaol__2003
2006年09月15日 02:55:53
3楼
防止过电压~
回复
jstyxb
2006年09月15日 06:43:29
4楼
超高压输电线路故障形式主要是单相接地占很大的比例
回复