在10kv线路中怎样选择开关?
lsjkc
lsjkc Lv.2
2006年09月03日 23:04:05
只看楼主

有隔离开关:负荷开关,断路器,真空开关,跌落式开关.............哪位高手介绍介绍

有隔离开关:负荷开关,断路器,真空开关,跌落式开关.............哪位高手介绍介绍
免费打赏
边城浪子8
2006年09月04日 17:34:35
2楼
临时台架一般采用跌落式开关保护。

配电房进线如果是从架空线路引下的话,如果变压器容量不大于315KVA可以采用跌落式开关,大于315KVA就用SF6开关加隔离开关保护,如果容量更大的话,具体是多少,我不记得了,就要采用真空开关和隔离开关了

配电房高压开关的选择:油变在1000KVA以下(不包括1000KVA),干变在1250KVA以下(不包括1250KVA)可以采用负荷开关,以上的话就要采用断路器了,变压器出线柜一般采用熔断器加负荷开关保护