求解释:检无流
binghuashi
binghuashi Lv.3
2012年01月18日 14:07:21
来自于继电保护
只看楼主

如题

如题
免费打赏
电工刀
2012年01月18日 15:02:38
2楼
检无流:就是把主回路是否有电流信号作为1个信号判别依据,他是从主回路中电流互感器取出的信号,一般说来与检无压作为依据,作为是否备自投的依据
回复
zyz8438
2012年01月18日 15:05:05
3楼
嗯,“检无流”一般用于备自投逻辑中。与“检无压”一起,作为母线失压的一个重要判据,防止因为PT断线而引起的误判断。
回复
lingxuct
2012年01月18日 16:57:51
4楼
BZT和保护中没有“检无流”的,只有“检无压”。
回复
zyz8438
2012年01月18日 17:12:32
5楼


一般取进线一相电流,当检测到无压时,还要确定进线确实无流(小于定值),才能判定确实失压,否则可能因为PT断线而误判。
1.JPG
回复
lingxuct
2012年01月19日 08:30:02
6楼
原来你们对BZT中“故障跳闸闭锁BZT”的过程,理解为“检无流”!!!
回复
zyz8438
2012年01月19日 10:34:59
7楼


故障闭锁BZT是故障闭锁BZT,与“检无流”是两码事!
见图中进线CT端子
1.JPG
回复
lingxuct
2012年01月19日 13:03:30
8楼
“当检测到无压时,还要确定进线确实无流”,没有电压时,还要没有电流,是什么意思?就是说“有可能电压没有了,电流还很大”?没有电压且有电流是不是短路?!

这不是检测故障,是检测什么?
回复
zyz8438
2012年01月19日 14:13:54
9楼
对于故障闭锁,一般备自投装置会有外部接点(其他保护装置的输出)输入来实现对BZT的闭锁。

我认为考虑进线无流,最主要还是避免PT断线时,BZT装置误判认为无压而误动作。目前我见过很多地方PT二次的空气开关都是采用的3极开关,一跳就是三相全跳,如果没有这个电流闭锁的话,BZT肯定会误动作。
回复
lingxuct
2012年01月20日 11:29:47
10楼
PT断线闭锁BZT和低电压保护,是有多个电压继电器(常闭接点串联)组成的,不是检测电流来确认是否PT断线的。

现在用综保保护后,因电流信号肯定进综保,多种保护逻辑把电流信号参与保护逻辑的很多,一般在外部是看不出来的,是做在综保内部保护逻辑中的,但不叫“检无流”。
回复