請教:大家幫幫忙看看是什么原因啊?
zmhax@co163
2006年09月03日 22:20:09
只看楼主

我們有8臺同樣的37KW的空壓機用的都是150A的士林空開,可是就是有那么一臺總是跳閘!別的都沒事!它跳閘沒有規律!察看電流沒有什么异常啊!空車40A,重車74A!絕緣電阻也沒有發現异常的!大家有什么辦法能夠幫我解決一下?還有就是更換新的還是有時候跳閘!

我們有8臺同樣的37KW的空壓機用的都是150A的士林空開,可是就是有那么一臺總是跳閘!別的都沒事!它跳閘沒有規律!察看電流沒有什么异常啊!空車40A,重車74A!絕緣電阻也沒有發現异常的!
大家有什么辦法能夠幫我解決一下?
還有就是更換新的還是有時候跳閘!
免费打赏
sdtyq1993
2006年09月04日 19:37:01
2楼
1.换新的也跳说明不是断路器的问题;
2.把有问题的那台空压机接到能正常运行的回路上;
3.如果还跳,把电机和压力继电器互换;
4.还跳,检修压缩机,很有可能是机械方面原因.
回复
ddsjy
2006年09月04日 20:34:43
3楼
可看一下断路器的安装位置,老跳的一台是否位于中间,工作时断路器是要发热的,有可能是发热造成的。还可以将断路器出线调换一下,是否电机方面的原因。
回复
zmhax@co163
2006年09月05日 01:59:18
4楼
此斷路器在單獨的小控制柜內!電壓一般390V左右
請問大家有沒有在線的監控設備能夠紀錄停机前瞬間的各參數?
回复

相关推荐

APP内打开