施工中问题,求大家告诉我
sunjin1024
sunjin1024 Lv.3
2012年01月18日 10:02:30
来自于建筑施工
只看楼主

施工中问题,求大家告诉我 见图

施工中问题,求大家告诉我 见图

图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片1.jpg

免费打赏
sab2012
2012年01月19日 17:04:59
12楼
是不是保护层薄了点???
回复
biyesheng2008
2012年01月19日 21:27:37
13楼
保护层小了!
回复
pokmijnxy
2012年01月19日 21:59:18
14楼
第一张图中砼振捣不充分,定位箍没得。移位,箍筋加密区1/6柱高。主次梁相交应该有加密布置箍筋。你的柱箍筋直径是不是有问题啊?还有箍筋布置不够。保护层薄了。你们这个工程可以拿去做方面教材用了!!!
回复
pokmijnxy
2012年01月19日 22:00:37
15楼
补充一点,最后那张照片,貌似你的梁上部钢筋都还在外面吹风呢
回复
老侠
2012年01月20日 09:31:26
16楼
柱筋偏位,最好做个定位模具
回复
zsj023509
2012年01月20日 15:00:22
17楼
柱钢筋位移,柱钢筋的保护层大小不均匀。梁钢筋加工时,尺寸控制有偏差。
回复
lixq13863434015
2012年01月20日 19:25:18
18楼
学习,学习
回复
yh3333
2012年01月20日 20:45:27
19楼
学习,学习
回复
kilersaint
2012年01月20日 22:51:41
20楼
补充一点,最后那张照片,貌似你的梁上部钢筋都还在外面吹风呢
回复
qwqwqw258963
2012年01月22日 16:09:36
21楼
保护层厚度不够,尤其最后一幅,保护层差太远了!
第一幅什么状况,柱中那是混凝土??怎么看好像垃圾堆,随便就堆到一块了。
箍筋小了点吧!!
整体看比较乱!!
管理不到位!!
回复

相关推荐

APP内打开