12楼
是不是保护层薄了点???
回复
13楼
保护层小了!
回复
14楼
第一张图中砼振捣不充分,定位箍没得。移位,箍筋加密区1/6柱高。主次梁相交应该有加密布置箍筋。你的柱箍筋直径是不是有问题啊?还有箍筋布置不够。保护层薄了。你们这个工程可以拿去做方面教材用了!!!
回复
15楼
补充一点,最后那张照片,貌似你的梁上部钢筋都还在外面吹风呢
回复
16楼
柱筋偏位,最好做个定位模具
回复
17楼
柱钢筋位移,柱钢筋的保护层大小不均匀。梁钢筋加工时,尺寸控制有偏差。
回复
19楼
学习,学习
回复
20楼
补充一点,最后那张照片,貌似你的梁上部钢筋都还在外面吹风呢
回复
21楼
保护层厚度不够,尤其最后一幅,保护层差太远了!
第一幅什么状况,柱中那是混凝土??怎么看好像垃圾堆,随便就堆到一块了。
箍筋小了点吧!!
整体看比较乱!!
管理不到位!!
回复