一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
yj11su
2006年09月04日 23:13:48
32楼
偏小了,应选用25平以上!现在市面上的电缆质量参差不齐,相差悬殊!
回复
ok民工
2006年09月04日 23:27:39
33楼
4*16平方的铜电缆还应该区分绝缘方式,如果是交联电缆,它的的载流量可达80A,如果是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆的话,它的载流量只有63A,根本不可能带动50千瓦的负荷. 而且还要再考虑压降
回复
ljs1399
2006年09月05日 02:12:49
34楼
50千瓦的负荷的同时使用系数是多少.50千瓦是计算负荷吗.
回复
sunlujun
2006年09月05日 08:36:16
35楼
还要考虑散热和集肤效应。
回复
gdslrq220
2006年09月05日 09:40:26
36楼
50W也有个利用系数呀. 16方铜线应该可以的了.16方铜线可以恒载100A左右. 如何敷设? 也不知你那情况是如何的.长距离吗? 具体问题具体分析!!
回复
kuaileyy
2006年09月05日 09:42:09
37楼

不明白你怎么算的,我认为不可
回复
zmhax@co163
2006年09月05日 11:05:16
38楼
如果是短时间的阻性负载三相平衡的情况下还能凑合!建议使用25-35平方的电缆
回复
houhongh
2006年09月05日 11:06:15
39楼
能不能带动,关键要看敷设方式和距离,如果距离短和明敷80千瓦也可以的,
都见过电机的线圈出来到外面的接线端子的那节线吧?特小的!
如果距离远可能就需要35或50的,也许更大的。
关键要把铜电缆的敷设方式,距离,敷设环境等叙述清楚,根据公式可以准确的判断带动50千瓦的负荷该用多大的线缆!
回复
zxcvbnm4689
2006年09月05日 11:38:12
40楼
楼主所讲的问题应该明确相应的条件如:电缆的敷设的方法,电缆的长度,照明设备的功率因数。
4*16平方米的电缆带动50千瓦的负荷可用,但是线径偏小。
回复
dqf_2008
2006年09月05日 12:43:26
41楼
50KW的计算电流是90A,电线的载流量要大于计算电流
回复

相关推荐