请教师父们一个问题。一次网供:90 回:46供回水压力形成负压差,板换也换不了热,二供的温度大概是35度左右。这是哪的原因了,(电磁阀以全部打开,板换也刚刚冲洗)

请教师父们一个问题。一次网供:90 回:46供回水压力形成负压差,板换也换不了热,二供的温度大概是35度左右。这是哪的原因了,(电磁阀以全部打开,板换也刚刚冲洗)
免费打赏
cfgrxjy001
2012年01月16日 20:28:06
2楼
大侠们,帮帮忙啊
回复
zhouxiaob
2012年01月17日 09:32:10
3楼
我猜:一次网是常压炉或定压点在板换之前。
如一次网在板换里为负压可能会造成水汽化,换热就破坏了。
回复
my__career
2012年01月17日 12:44:22
4楼
如果板换没问题,不存在阀门没开展的情况。分析是,一次侧流量不足,因为一次侧的温降挺大的。建议用超声波流量计测一次侧流量,检验一次侧的阀门、除污器是否堵塞。
回复
cfgrxjy001
2012年01月17日 21:58:10
5楼
这个机组供的面积大概是25000平方米,一供的流量是56t/h,我也想是不是流量的问题,这点流量够吗?
回复
cfgrxjy001
2012年01月17日 21:58:48
6楼


板换没问题,汽化?不至于吧??
回复
ceecaiying
2012年01月20日 14:44:08
7楼
说具体一点,系统形式,运行参数
回复