图集11G101-2中第八页中有说明ATC类型的楼梯板板厚不宜小于140mm,前几天审图也提出了这个问题,但是板式楼梯一般跨度都是三米左右,有必要按照图集和审图意见更改板厚吗?望各位帮忙说说怎样处理?
图集11G101-2中第八页中有说明ATC类型的楼梯板板厚不宜小于140mm,前几天审图也提出了这个问题,但是板式楼梯一般跨度都是三米左右,有必要按照图集和审图意见更改板厚吗?望各位帮忙说说怎样处理?
2楼
框架结构中的抗震楼梯作为斜撑吸收了很大的地震力,尤其是结构的底层。由普通的受弯设计变成了压弯设计,配筋约为普通设计的3倍左右。
若按照常规设计梯板在地震作用下必然导致破坏。
回复
3楼
这个真没有注意,看来以后的用ATC设计了
回复
4楼
建议采用ATa或ATb型楼梯,这样楼梯不用参与整体结构分析;不宜采用ATc型楼梯,这类楼梯是很难满足抗震设法三个目标的.
回复
5楼
由于地震作用,楼梯由受弯设计变成压弯或者拉弯构件,问题是如果我楼梯跨度才2米,是否也要遵循图集140厚的板厚要求尼??个人感觉很浪费,我是广东这边的。
回复
6楼
请教一下,我是广东这边的,那个滑动支座是否是新的图集采用,之前的03G101是没有这个的,因为之前一直使用AT型,审图一直没有提出过最少板厚的问题?
回复
7楼
等下个大地震到来,图集又得改了
回复
8楼
我也很迷惑,问总工他说的话也是矛盾的,又要我按规范图集挠度来,又说我算的厚度太大了,跨度稍微大点的挠度根本就算不过
回复
9楼
新图集还没用到
回复
10楼
"图集11G101-2中第八页中有说明ATc类型的楼梯板板厚不宜小于140mm",这条说明指的就是在梯板跨度不大的情况,当梯板跨度较大时板厚还应该增加.
ATc类型楼梯就是考虑斜撑作用的楼梯,这样楼梯板就成为框架结构中的斜撑,这样的楼梯板配筋应满足斜撑要求(即斜杆),这时的框架结构在严格意义上讲应该叫斜撑框架结构(一般钢结构中才做斜撑框架).
而在斜撑框架中斜撑属于第一道防线,而将楼梯板作为第一道防线显然是不合适的,这就是个人为什么不建议采用ATc类型楼梯的原因.
回复
11楼
迷惑的是这里的厚度是不是取大了,有的楼梯跨度是2000或者是2520这样的,取100厚就够了的
还有就是按照这个斜撑结构来说,是不是框架结构的楼梯都最好是做成一端滑动的支座?
麻烦请赐教,谢谢
回复