地下室车道下面的集水坑位置做错,做在了斜坡中现在位置做柱子的反方向了,求解决方式。
地下室车道下面的集水坑位置做错,做在了斜坡中
现在位置做柱子的反方向了,求解决方式。
2楼
集水坑位置及集水沟位置
回复
3楼
这样的大家帮忙看看怎么解决
回复
4楼
现在!截水沟未做
回复
5楼
问题不大吧
沟和井做深点
井口为斜面
回复
6楼
我干过两个地下车库的坡道,一般坡道最低处的截水沟都是在,起坡的位置,然后做暗排到集水坑,所以集水坑的位置不会设在斜坡上,出口也就是最高的截水沟一般都直接进外网。
回复
7楼
打掉重来 想做哪里就做哪里
回复
8楼
位置可以找建设、设计单位出变更,主要是管道以及截水沟如何根据集水坑的变更而变更。
回复
9楼
这一段坡道完成了没有啊,也就是说以后截水沟能不能按图纸去做,如果可以的话,处理起来就方便了。否则难度就大了。。。先跟设计商量吧
回复
10楼
你是设计还是施工人员,直接现场处理就好。你设计人出个变更
回复
11楼
就这样也问题不大。
回复