有个 三层小别墅 ,房屋朝南,130平米每层,三楼和一楼有吊顶,三楼吊顶高度三米五,一楼吊顶高度四米五,浙江中部地区,常年可采地下水,水温17度左右,屋顶有0.9吨水箱一只 ,主水泵一千瓦,主水管1寸,同时还有一根空余的4分PPR管 贯穿顶楼到底层 ,现在有利用地下水温调整房间温度的想法 , 打算利用 4分PPR 管做还水管,再打一口还水井,设想 主水泵抽水进水箱,然后通过还水管 ,和一些风机盘管 把水流回还水井;通过这种方法来把室内温度维持在合适的温度 ,请问各位行家 , 这种设想可行么? 这种房子要达到这样的目标需要的制冷量是多少?如果可行需要什么样的风机盘管? 大致的功耗匡算等等~
有个 三层小别墅 ,房屋朝南,130平米每层,三楼和一楼有吊顶,三楼吊顶高度三米五,一楼吊顶高度四米五,浙江中部地区,常年可采地下水,水温17度左右,屋顶有0.9吨水箱一只 ,主水泵一千瓦,主水管1寸,同时还有一根空余的4分PPR管 贯穿顶楼到底层 ,现在有利用地下水温调整房间温度的想法 , 打算利用 4分PPR 管做还水管,再打一口还水井,设想 主水泵抽水进水箱,然后通过还水管 ,和一些风机盘管 把水流回还水井;通过这种方法来把室内温度维持在合适的温度 ,请问各位行家 , 这种设想可行么? 这种房子要达到这样的目标需要的制冷量是多少?如果可行需要什么样的风机盘管? 大致的功耗匡算等等~
谢谢!!
2楼
我做过两个类似的工程,一个水温18度.一个水温12度
负荷正常计算
18度水温风盘的效率大概只有30%
特别注意:
1、井水排沙,两种方式,沉沙池和旋转排沙罐
2、风盘装电磁阀
3、水泵变频恒压供水
4、取水井和回灌井不同深度
回复
3楼
感谢两位的回答! 只是~ 我没明白 为什么 取水井 和 回灌 要不同的深度 ? 哪个深度大一些呢?
回复
4楼
以前好像算过风机盘管进水温度16℃时,风机盘管的冷量基本上只能到达50%。
回复
5楼
近似此法在纺织厂曾普遍采用,但水温必须在摄氏4度以下,否则无效。
回复
6楼
这种方法 的冷热交换强度不会很大,一栋小楼日常生活降降温 基本够了,如果是工厂的话,怕是机器散热太大了 加上厂房敞开,空气流动太大,人员又太多 ,所以无效 。
回复
7楼
支持七楼的!~~
回复