超滤反洗
lud-23
lud-23 Lv.3
2006年09月02日 22:58:53
来自于水处理
只看楼主

我公司最近超滤反洗出一些悬浮物,白色透明,薄薄的,一片一片的,有谁遇见过吗?给点意见.谢谢.

我公司最近超滤反洗出一些悬浮物,白色透明,薄薄的,一片一片的,有谁遇见过吗?给点意见.谢谢.
免费打赏
membrkingkong
2007年04月02日 23:18:15
32楼


现在跨膜压差有多大,单支膜通量原来有多少,现在是多少,每天都进行药洗是令人难以接受的,药洗时是酸洗效果好还是碱洗效果好?
回复
membrkingkong
2007年04月02日 23:33:03
33楼
外压膜的容污量虽然比内压膜大,但是组件设计也有缺点,就是流道有死角,不容易清洗干净,这就不单单是浓差极化的问题了,有时甚至无机盐垢也有可能结晶析出。
回复
lud-23
2007年04月09日 22:03:10
34楼
现在跨膜压差有多大,单支膜通量原来有多少,现在是多少,每天都进行药洗是令人难以接受的,药洗时是酸洗效果好还是碱洗效果好?
一套是30支膜,正常出水流量是50m3/H,现在大约在35。碱洗效果好。
回复
hdghw
2007年04月26日 00:10:58
35楼
是不是有机的或长菌,拿火烧一烧,确定是否有味,另前处理是否加有助凝剂或凝聚剂
回复
lijz001
2007年05月02日 21:51:29
36楼
我用的是美国GE超滤膜,有预处理,还有5μ过滤器。我认为楼主应在超滤前加上预处理,如活性碳过滤器等,50μ滤芯能否改成5μ?
回复
xiumingxu0509
2008年04月24日 11:46:23
37楼
求助
中空纤维膜 ,孔径0.002-0.1微米,
水样 腐殖酸浓度 10mg/L 浊度40NTU,
死端、错流、内压过滤,运行了不到两个周,
NaOH清洗 开始时能冲下来浓溶液,后来水很清 ,但压力始终将不下来,1.0bar左右,请问怎么办?
回复
zousifang-
2008年06月02日 14:41:42
38楼
不错,
回复
lyj088307
2008年07月02日 00:13:34
39楼
看了楼主及大家所说的情况,我说一下我的经验,我见过许多的大型超滤设备,大部分的污堵及通量下降还有通量难以恢复的问题,主要原因有三点:1 长期高压运行,为了降低工程成本,尽量少用膜,设计的时候提高设计压力,超滤长期处于高压大通量状态下运行,相近直径的污染物在压力作用下进入膜的微孔,很难被清洗出来。2 浓水循环量过少,难以形成对膜表面污染物的剪切冲刷作用。3 超滤设备系统设计问题,个人认为,超滤最好设计成自动控制系统,包括运行 反洗 清洗等等。 我的QQ381101304,欢迎大家和我探讨超滤方面的问题
回复
wws031012
2009年03月22日 15:39:16
40楼
学习了,我洗过几次超滤,确实不好洗,地表水系统清洗效果不太理想,希望论坛的高人把成功的清洗经验说出来。
回复
zjleejun
2009年03月24日 07:35:05
41楼
针对污染物,采用合适的清洗药剂。
回复

相关推荐