我住公司宿舍,三房两厅,白天厨房餐厅用电设备有冰箱、电饭煲、风扇等......,况且我中午也在宿舍休息,用电量相对较大!漏电开关一切正常(不跳匝),晚上只有我一个人住,用电设备只有两盏灯、一个风扇,可是每天晚上八时左右都出现漏电开关跳匝现象,打下所有用电开关,漏电开关也打不上去,我请电工师傅过来看了好几次,漏电开关也换了新的,可一到晚上还是跳匝,电工师傅也无能为力,请教各位高手:晚上用的用电设备白天都在用,为什么漏电开关白天不跳匝晚一到晚上就跳匝,而且每晚如此? 拜托了,多谢!关键字: 请教:为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?
我住公司宿舍,三房两厅,白天厨房餐厅用电设备有冰箱、电饭煲、风扇等......,况且我中午也在宿舍休息,用电量相对较大!漏电开关一切正常(不跳匝),晚上只有我一个人住,用电设备只有两盏灯、一个风扇,可是每天晚上八时左右都出现漏电开关跳匝现象,打下所有用电开关,漏电开关也打不上去,我请电工师傅过来看了好几次,漏电开关也换了新的,可一到晚上还是跳匝,电工师傅也无能为力,请教各位高手:晚上用的用电设备白天都在用,为什么漏电开关白天不跳匝晚一到晚上就跳匝,而且每晚如此? 拜托了,多谢!关键字: 请教:为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?
12楼
查两盏灯,线路有破皮等现象
回复
13楼
建议你测一下电流,看是不是比你用的电器累计电流大,再找找大在什么电器上还是那个分支漏电!!!!详细一八电流钳会解决问题!!!!!
回复
14楼
根据你的描述,白天与晚上负荷不同处:照明回路。因此,请你重点检查一下照明回路。
回复
15楼
分别测量一下晚上和白天的电压.把数据发上来.
回复
16楼
谢谢了
回复
17楼
没得说,见鬼了!
回复
18楼
也有可能是因为偷电,窃电者晚上用电,跨接线路绝缘不够或者电量过大,导致保护动作
回复
19楼
楼主住三房两厅,条件不错呀,按照楼主的说法,这套房子有专用的户内配电箱,跳闸时间在晚上,查看一下你当时正在使用的灯具内接线是否牢固?
回复
20楼
还是要测一下线路的绝缘电阻,以及晚上时的工作电压
也要检查是否与邻户串线
回复
21楼
可能是串点
回复