请问蒸汽灭火的规范哪里有?
wych
wych Lv.10
2003年12月23日 11:47:08
只看楼主

请问蒸汽灭火的规范哪里有?关于蒸汽喷枪有没有具体规定。

请问蒸汽灭火的规范哪里有?关于蒸汽喷枪有没有具体规定。
免费打赏
siceman
2003年12月23日 12:22:02
2楼
中华人民共和国国家标准

石油化工企业设计防火规范

Fire prevention code of petro chemical enterprise design

GB 50160—92

主编部门:中国石油化工总公司

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1992年12月1日

第七章 消 防
第六节 蒸汽灭火系统

第7.6.1条 工艺装置有蒸汽供给系统时,宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统。但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。

第7.6.2条 灭火蒸汽管应从主管上方引出,蒸汽压力不宜大于1MPa。

第7.6.3条 半固定式灭火蒸汽快速接头(简称半固定式接头)的公称直径应为20mm;与其连接的耐热胶管长度宜为15~20m。

第7.6.4条 灭火蒸汽管道的布置,应符合下列规定:

一、加热炉的炉膛及输送腐蚀性介质或带堵头的回弯头箱内,应设固定式蒸汽灭火筛孔管(简称固定式筛孔管)。每条筛孔管的蒸汽管道,应从“蒸汽分配管”引出。“蒸汽分配管”距加热炉,不宜小于7.5m,并至少应预留两个半固定式接头;

二、室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内,应沿一侧墙高出地面150~200mm处,设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内,应设半固定式接头;

三、在甲、乙、丙类设备区附近,宜设半固定式接头。在操作温度等于或高于自燃点的气体或液体设备附近,宜设固定式蒸汽筛孔管,其阀门距设备不宜小于7.5m;

四、在甲、乙、丙类设备的多层框架或塔类联合平台的每层或隔一层,宜设半固定式接头;

五、当工艺装置内管廊下设置软管站时,布置在管廊下或管廊两侧的甲、乙、丙类设备附近,可不另设半固定式接头;

六、固定式筛孔管或半固定式接头的阀门,应安装在明显、安全和开启方便的地点。

第7.6.5条 固定式筛孔管灭火系统的蒸汽供给强度,宜符合下列规定:

一、封闭式厂房或加热炉炉膛为0.003kg/s·m3;

二、加热炉管回弯头箱为0.0015kg/s·m3。

---------------------------------------------------------------------------
中华人民共和国国家标准

建筑设计防火规范

GBJ16—87(2001修订版)

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国国家计划委员会

施行日期:1988年5月1日


第8.7.6条 下列部位宜设蒸汽灭火系统;

一、使用蒸汽的甲、乙类厂房和操作温度等于或超过本身自燃点的丙类液体厂房;

二、单台锅炉蒸发量超过2t/h的燃油、燃气锅炉房;

三、火柴厂的火柴生产联合机部位;

四、有条件并适用蒸汽灭火系统设置的场所。

---------------------------------------------------------------------------

回复
sylee
2006年08月24日 11:26:10
3楼
只有在《石油化工企业设计规范》GB 50160—92里有一节规定,好像没有单独的规范。
回复
wych
2006年08月25日 10:54:34
4楼

但是蒸汽喷枪很难找到,一般有的都没有最近的消防批文。批文都是老的过期了!
没有新的批文!
回复

相关推荐