车间一定要设环形接地干线么?
lilixiaopeng
2006年09月02日 15:09:23
只看楼主

甲方认为不好看,而且电气设计全选用5芯线,是否可取消环形接地干线?另外,用电缆桥架作接地干线有何用?难道某些装置外可导电部分还要从电缆桥架上引等电位连接线么?PE线是等电位连接线的叫法么?

甲方认为不好看,而且电气设计全选用5芯线,是否可取消环形接地干线?
另外,用电缆桥架作接地干线有何用?难道某些装置外可导电部分还要从电缆桥架上引等电位连接线么?
PE线是等电位连接线的叫法么?
免费打赏
wysh
2006年09月02日 18:09:47
2楼
属于供配电范畴,转移。
回复
hong-apple
2006年09月02日 18:49:20
3楼
都不是~~都理解错了~~
回复
yundi
2006年09月02日 20:32:09
4楼
PE线是保护接地线,不是等电位连接线的叫法;规范规定电缆桥架必须接地,
回复
liewjun
2006年09月03日 09:32:47
5楼

不一定要环形接地,对精密仪表和高频电子设备环形接地容易形成多点接地,这是不允许的。
电缆桥架的问题。我支持四楼的回答。