一个回路可以接几个灯?
逸清风
Lv.15
2012年01月14日 14:40:36
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
《照明设计标准》中要求一个回路所接光源不宜超过25个。以前都是按不超过25个灯具来考虑的,对不对?
《照明设计标准》中要求一个回路所接光源不宜超过25个。以前都是按不超过25个灯具来考虑的,对不对?
免费打赏
wlgm100675
2012年01月14日 16:33:42
2楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
回复
sangkun1130
2012年01月14日 16:51:58
3楼
学习了,我一直记的是不超过23个