请问高手,断路器在抽屉单元里是这么安装的,如站着、正躺着还是侧躺着?
请问高手,断路器在抽屉单元里是这么安装的,如站着、正躺着还是侧躺着?
2楼
哈哈,好象是侧躺着
回复
3楼
小容量的侧放置.大容量竖直放置.
回复
4楼
横放.......
回复
5楼
侧躺着,如果你100的塑壳偏要用2模的抽屉你也可以让它站着吗。不过用1模的只有侧躺着了。
回复
6楼
躺着省地方,这是抽屉柜的优点之一
回复
7楼
回复
8楼
以下是引用shaofuqiang1958在2006-09-02 16:32:14.0发表的内容:
小容量的侧放置.大容量竖直放置.
那请问多大容量时竖直放置啊?是不是630及以上时竖直放置呢?
回复
9楼
这要跟抽屉内的空间和高度,还有断路器的型号容量来决定。
回复
10楼
一般要看容量
像200 mm高的抽一般里面配的断路器为225A 及以下等级 侧装就可以拉
像400 mm高的抽一般里面配的断路吕为400A 及以下等级 立装就是拉
像 GCK 这样的配电柜 都是标准化了
都有规定
楼主可以看下
回复
11楼