第一次弄地下室,请问地下室与上部结构分开建模时嵌固端是不是一定在地下室顶板?
第一次弄地下室,请问地下室与上部结构分开建模时嵌固端是不是一定在地下室顶板?
2楼
不一定。看你自己想设在哪一层
回复
3楼
上部结构单独建模和计算,等于已假定正负零为嵌固端了。
假定是否成立?把地下室相关范围带入模型计算,满足地上一层刚度不打于地下一层的50%,才可以把正负零作为嵌固端。同时正负零满足板厚180,不小于C30,双层双向布筋,梁板式结构等一系列要求。
上
回复
4楼
规范规定,地下一层与地上一层的侧刚比大于2时才能认为地下室顶板是嵌固端。
回复
5楼
嵌固端设在那个位置,规范是有明确限制条件的,只有满足规范的条件,才能确定是否可以作为嵌固端。对于地下室顶板可否作为嵌固端,一是取决于地下室顶板的水平刚度是否达到规范的规定条件;二是室内外高差是否在合理的范围内,若室内外高差过大,就不能作为嵌固端了。
回复
6楼
地下室与上部结构分开建模的前提就是嵌固端一定要在地下室顶板,否则计算结果是不正确的!
回复
7楼
:victory:学习
回复
8楼
学习:victory:
回复
9楼
谢谢前辈们!
回复