l框架梁的贯通筋直径可以与梁支座负筋直径不同吧?我看过相关资料,都说可以,但是我这里审图的说,贯通筋与支座负筋必须一样,还说人家做了十几年结构没见过这样做的。大家能交流一下自己所在院的具体规定吗?谢谢了
l框架梁的贯通筋直径可以与梁支座负筋直径不同吧?我看过相关资料,都说可以,但是我这里审图的说,贯通筋与支座负筋必须一样,还说人家做了十几年结构没见过这样做的。大家能交流一下自己所在院的具体规定吗?谢谢了
2楼
常规是:贯通筋与支座负筋直径一致。
如果不一致,应满足以下条件:
1、钢筋100%搭接,搭接长度修正系数应采用1.6;
2、应依据材料的包络图确定钢筋的连接位置。
回复
3楼
谢谢楼上回答
回复
4楼
可以不一样的。必须按照受拉搭接。
回复
5楼
你说的支座负筋如果是角部贯通钢筋之间的负筋的话可以不一样的啊
回复
6楼
"审图的说,贯通筋与支座负筋必须一样,还说人家做了十几年结构没见过这样做的."
经验固然重要,但十几年结构经验也未必一定正确,况且时代在变,规范在变,所以老经验未必结出正确的果实.
详细看看11G101-1图集,那上面画得清清楚楚.
回复
7楼
42372816 河南结构群 邀请高手坐镇。
回复
8楼
框架梁的负弯矩较小的情况,角部贯通钢筋与支座负筋的钢筋直径可以不一样。框架梁的负弯矩较大,支座负筋的钢筋二排以上的情况,角部贯通钢筋与支座负筋的钢筋直径最好一样。
回复
9楼
楼上的:支座负筋的钢筋二排以上的情况
这种三排的情况我没遇到过,可能工程做的少。
回复