上海地区35KV入户是直降0.4KV吗
jessica_winter
2006年09月01日 19:05:13
只看楼主

上海地区的35KV入户,入户后是先变成10KV,再经变压器降为0.4KV,还是由35KV直降0.4KV呢?哪位熟悉上海地区要求的同学,给我讲讲

上海地区的35KV入户,入户后是先变成10KV,再经变压器降为0.4KV,还是由35KV直降0.4KV呢?
哪位熟悉上海地区要求的同学,给我讲讲
免费打赏
well-wang168
2006年09月02日 11:24:52
2楼
我做的一个电子厂房:是35KV入户,入户先变成6.6KV(因为冰水主机用6.6KV的电源),再经变压器降为0.4KV,然后0.4KV变0.208V(供给电子设备使用,主要设备为日本进口)
回复
hanson006
2008年01月13日 21:06:49
3楼
谢谢您的讲解!!!!!!!!!!
回复
hxwhw
2008年06月05日 16:19:14
4楼
上海有的可以直接降压,现在手头这个项目就是利用35KV/0.4KV 2000KVA变压器
回复
加肥猫
2008年06月06日 12:44:32
5楼
可以直降,但需要供电部门的特殊申请。
楼上用2000kva变压器好像不行,因为35/0.4kv最大1600kva干式变压器
回复
shaofuqiang1958
2008年06月10日 00:13:13
6楼
据悉这样更合理节能。
回复
tsf10127
2009年04月27日 22:15:34
7楼
不是2500kVA的变压器都有吗,怎么最大为1600kVA呢
回复
sayakagirl
2009年04月29日 23:36:13
8楼
上海的项目我还没做到那么深,向各位师傅讨教了