哪位有板接头位置正确的图片?
aaa9981
aaa9981 Lv.3
2012年01月12日 19:20:38
来自于工地图片
只看楼主

哪位有板钢筋搭接接头位置正确的图片?包括上部筋、下部筋。下面的这张行么?

哪位有板钢筋搭接接头位置正确的图片?包括上部筋、下部筋。

下面的这张行么?

钢筋绑扎图.JPG

robinjiang
2012年01月13日 13:51:12
2楼
加群谈论49065904
回复
llx899
2012年01月13日 15:32:11
3楼
板筋怎么在梁的地方接头了,这不是蛋疼吗...............
回复
tcw12588
2012年01月13日 16:35:09
4楼
有梁板的上部通长筋不接头位置不能在梁处,应该在跨中,下部钢筋可以在梁搭接
回复
楼中楼
2012年01月14日 10:23:31
5楼
太对了,
回复
zyx0123
2012年01月14日 17:33:29
6楼
看看
回复
zhoufengvvip
2012年01月14日 21:46:07
7楼
有梁板的上部通长筋接头位置不能在梁处,应该在跨中,下部钢筋可以在梁搭接
回复
今天
2012年01月15日 09:02:19
8楼
这个不是很简单吗,上部在跨中三分之一,下部最好不设,要非设就在支座四分之一以内,
回复
czjgxy
2012年01月15日 09:59:17
9楼
正在学习这方面的知识,希望高手出现!
回复
鲲爸爸
2012年01月15日 11:45:25
10楼
楼主给出的照片中至少有2个问题:1.板上部钢筋的接头位置应该在板中,而不是在梁的上部;2.预埋机电管不应穿过柱梁核心区。

回复
feiguangchao
2012年01月15日 16:03:54
11楼
接头应出现在受压区。板接头位置:底筋应锚入梁内,跨度太大应靠近制作即梁附近,面筋应在跨中。
回复

相关推荐

APP内打开