10KV高压电缆的选定
dlpwell
dlpwell Lv.2
2006年09月01日 13:18:36
来自于电站工程
只看楼主

有谁有这方面的资料,提供一下如何选择载流量?

有谁有这方面的资料,提供一下如何选择载流量?
免费打赏
nlb
2006年09月01日 15:23:36
2楼
设计手册或电缆样本上都有的。
回复
f987628
2006年09月04日 22:25:32
3楼
10KV中压电缆选择是根据电缆能承受动稳定电流来选定,一般经验如,380KW中压电动机电缆可选3*70或3*95即可
回复
nlb
2006年09月05日 10:00:48
4楼

选电缆要校验热稳定,不校验动稳定。
回复
dlpwell
2006年09月06日 13:20:53
5楼
有谁能把这资料上传的?
回复
yi_tang
2006年09月06日 17:04:53
6楼
我给大家提供一个“电缆截面选择的小程序”
回复
cao345
2006年09月06日 21:15:43
7楼
给你一个资料吧:“电气数据查询”很不错的,请参考!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
dlpwell
2006年09月07日 20:03:58
8楼
6楼朋友小程序可算高超,可是却无法满足我10KV以上电缆计算,不过本人也很佩服!
回复
szhxinan
2007年06月19日 11:13:00
9楼
做过二十多个工厂,供电局的好像无一另外的选择YJV22-8.7/15KV-3*240作高压入户线,而根本不管负荷大小,真有点莫名其妙!!
谁能知道这其中的秘密吗?
回复
vivi330
2007年06月19日 12:30:18
10楼
那个程序我有 高压电缆选择不了啊
回复
laviki
2007年07月06日 13:13:42
11楼
原来是选低压电缆的呀