总容积650M3的机械澄清池,如要用于处理500M3的水量(自用5%),若回流比为4,则该池的叶轮提升流量为( ),叶轮直径约为( ).
总容积650M3的机械澄清池,如要用于处理500M3的水量(自用5%),若回流比为4,则该池的叶轮提升流量为( ),叶轮直径约为( ).
2楼
提升流量:
500M3含不含自用水量啊?
如果不含,提升流量应该=500×1.05×(1+4)=2625M3/h
(值得说明的一下是,我根据课本P310的机械澄清池的图,认为如果回流比是4,那么提升流量就应该是5,这也有图中的第一絮凝室回流污泥流量为4Q、而叶轮上的流量是5Q为证。有的同行可能对此有异议。)
第二絮凝室的流速,手册规定为0.04~0.07m/s,所以截面积=2625/3600/0.04~0.07=18~10M2
第二絮凝室内径=4.8~3.6m
叶轮直径取上述直径的70%~80%,即2.5~3.8m
欢迎有正确答案的同行斧正。
回复
3楼
谢谢回答,答案为:2625M3/H,3.5-4M
手册哪页规定速度为0.04~0.07m/s?
回复
4楼
第二版,城镇给水 P549表中第5行。
不过,题目中的650m3没用上。
以前,liubin在别的帖子里也解答过这道题,第一问,他是按4Q为设计水量算。
第二问,是用课本中讲的,各室体积比好像是2:1:7,然后算出二絮凝室深度,然后算截面积。帖太多,以后要是再看到,就贴到这,楼主你自己要是有空,也找找看。
好像是一个叫“这些题对不上答案(续)”里面的。
回复
5楼
:victory: ..................................
回复
6楼
