电表和互感器的问题
duncan189
duncan189 Lv.2
2012年01月12日 17:39:52
来自于变压器
只看楼主

一个电表为3×3(6)A,但发现它没有互感器,这可以吗?还是必须要有互感器?请各位大神解答

一个电表为3×3(6)A,但发现它没有互感器,这可以吗?还是必须要有互感器?
请各位大神解答
免费打赏
wlgm100675
2012年01月14日 16:46:49
12楼
电表计量有直接式计量,也有互感式计量,比如德力西的DD862型电度表后面带H的就是互感式,不带H的就是直接式,你首先得查一下你的表的型号,确定他的工作方式
回复
c168_com
2012年01月14日 23:15:21
13楼


呵呵~楼上的说法不点不妥了,基本上讲,所有的电表都可以不用互感器,直接使用,只是电流大小的问题。

但是用互感器一般是用5A左右的电表,因为电流互感器二次侧都是5A的。

你说的10(40)A的电表配互感器太大了。

你说的3(6)A,一般这么小表很少有直接用的,都是配互感器用的。
回复
dlizhengang
2012年01月15日 18:53:00
14楼

国网公司《业扩供电方案编制导则》9.2 电能计量方式。9.2.1条。低压供电的客户,负荷电流为60A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式;负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式。现在供电公司业扩程序中,配表环节的程序就是按此标准编制的。
回复

相关推荐

APP内打开