电流计算,断路器选型,线径选择
mjjjs123
mjjjs123 Lv.2
2012年01月12日 14:57:36
来自于断路器
只看楼主

[localimg=600,303]1[/localimg]比如P2中8KW那么Ij是怎么算出来的,p=i*1.732*0.8*220对不对啊。那么P2‘中380V是怎么算的啊。根据电流怎么选断路器和线径,前面发错地方了。请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵。

[localimg=600,303]1[/localimg]比如P2中8KW那么Ij是怎么算出来的,p=i*1.732*0.8*220对不对啊。那么P2‘中380V是怎么算的啊。
根据电流怎么选断路器和线径,
前面发错地方了。请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵。

22222.jpg

免费打赏
ttmykai
2012年01月17日 11:19:45
2楼
单相负荷怎么是除以1.732啊?I=kx*P/U/COS=0.8*8/0.22/0.8=36.4A.
P2'中I=0.8*12/0.38/1.732/0.8=18.2A
回复
ttmykai
2012年01月17日 11:24:08
3楼
需要系数查相关手册或者数据得出,选用了进口开关,比计算电流大一级就可以了。
回复