请问高手,预作用喷淋系统按照规范,充水时间不宜大于2min,那管网体积的计算:
1、整个分区所有管道的容积
2、末端最不利点喷头开始到报警阀的主要线路的容积
3、最不利作用面积的容积加最不利作用面积到报警阀的干管的容积
如果按照第一种做法,地库比较大的话,那基本就是一个防火分区(差不多4000m2)基本就是一组预作用报警阀了,有哪位高手做过,帮忙解答一下,谢谢
2楼
假设系统流量30L/s,那么系统末端排气阀就应该满足30L/s的排气要求。找样本选一个合适的排气阀。管线过长的话,就把报警阀设置在可以两边兼顾的位子,是在不行就设置2个或3个报警阀。我做过的都比较简单,不知道我的方法是否对你有帮助,我没有像你说的那样计算过。
[
本帖最后由 dodozo 于 2012-1-13 12:29 编辑 ]
回复
3楼
车库如果面积过大就要分区域,每组预作用报警阀供喷淋头不能超过500个,计算一下就行,主要是选气泵及排气阀
回复
4楼
我主要还是要了解管网的容积是如何确定的,请高手指导一下
回复
6楼
等详细解析,各位前辈要给力啊,
回复
7楼
那是不是报警阀后的管道全要算?那不就是基本一个防火分区就是一组报警阀了?如果地库很大,报警阀的数量是很多的,同时又要就近放置,比较难找地方啊
回复
8楼
就是计算阀后整个管道的体积,不然响应时间无法保证。
回复
9楼
那么北方比较大型的地库内是否都是就近设置预作用报警阀了?