2楼
运行条件不错。问题是,在此进水温度下能够持续多长时间?以多大的流量稳定提供低温热源的能量?
回复
3楼
由人工湖水,主机循环流量大约150T/h,湖水容量8000T,冬季湖水温度最低大约是6度
回复
4楼
可行性是显而易见的,至于供热量的定量计算需要考虑周全,建议先浏览以下链接:
瑞典斯德哥尔摩Ropsten海水源热泵供热站设计
http://co.163.com/forum/content/1721_365380_1.htm
回复
5楼
很难啊 6度 不可行啊
回复
6楼
按照瑞典的经验,这个温度条件还算不错。所以,要根据具体的应用条件进行定量分析。
回复
7楼
我们做过北京湖水项目的水源热泵工程,机组在冬季1度的时候都可以启动,运行很好啊,你的条件是10度,更没问题了。
回复
8楼
是怎么处理的蒸发器不会被冻坏的问题?
一般冬季运行蒸发器的进出水温差5-7度为宜,初始运行会到10度左右。根据你所讲的进水温度1度的时候算,按最小温差那出水会到零下,那你的蒸发器肯定会被冻坏。
有什么高招讲一讲让大家共同学习学习。我的邮箱:hndinuan@126.com
回复
9楼
蒸发器出水温度通常需要控制在1度以上,蒸发器结构设计需要合理考虑防冻问题。
另外,这类热泵系统蒸发器的水流量通常比较大,进出水温差稍小一些。
回复
10楼
我认为应该有个辅助热源,使得循环水温在16度以上。
回复
11楼
这类热泵系统本身通常是不配辅助热源的,不过,整个供热系统中可以要求热泵系统承担最大负荷的一部份而不是全部,不足部分由锅炉补足。
如果能够保证循环水的进水温度在16度以上,我想当地可能也不需要热泵采暖了,提供生活用热水就足够了。
回复