六度区。5层的砖混结构。布置了构造柱如下图。大家帮看看。哪些地方错了。。。。第一次做实在没经验。不好意思:---
六度区。5层的砖混结构。
布置了构造柱如下图。大家帮看看。哪些地方错了。。。。第一次做实在没经验。不好意思:---
22楼
谢谢楼上的。这个答案最好了!!
回复
23楼
平面布置太搞笑,厨房怎么可以在两上房间中间呢,
回复
24楼
F和2轴的交点不设构造柱~E轴和1轴的交点不要设构造柱~B轴阳台那地方不设构造柱。只到B轴和4轴交点就设一个构造柱。还有~构造柱不要做的太大了。一般做成250*250就可以了~没有必要做那么大~C轴和7轴交点不设构造柱。E轴和7轴交点可以不设构造柱~
回复
25楼
只要满足建筑抗震设计规范就行了,
回复
26楼
GZ就是为了增加整体性,一般在房间转交处加,具体多少长度必须加,新的规范上没有具体要求!可以查构造手册!!
回复
27楼
强人啊。说得太具体了。
回复
28楼
你们那边不要求山墙的墙垛不小于900mm.看哈抗震规范。构造柱点的太密。五层房子可以按隔开间设置。大洞两侧设置构造柱。
回复
29楼
严重浪费
回复
30楼
建议把你的图片发到我们论坛里面.
内纵墙与横墙的交接处也最好设构造柱子!
回复
31楼
4号轴线处最下面最好也加一个!
阳台门洞处的要按要求要取!
内转角处的构造柱子取消.
2轴线处两端的取消!
6轴线处的同样取消.
7轴线处的取消!
回复