六度区。5层的砖混结构。布置了构造柱如下图。大家帮看看。哪些地方错了。。。。第一次做实在没经验。不好意思:---
六度区。5层的砖混结构。
布置了构造柱如下图。大家帮看看。哪些地方错了。。。。第一次做实在没经验。不好意思:---
12楼
原则上跨度超过5m后就要在墙上加构造柱(老规范),新规范里边没有,但是在构造手册中还可以隐约的查到此类说法。
回复
13楼
2\6\8\12轴线墙体的中间墙体再各加一个构造柱吧,这片墙长了.
回复
14楼
六度区除了楼梯四角和房屋转角 还有哪些地方呢?我本来听大家这么说还觉得太多了,想要把屋内的都去掉呢。。。???怎么办?
回复
15楼
建筑抗震设计规范GB 50011-2001 7.1条有详细规定
回复
16楼
你是六度区,不需要加这么多的GZ阿!
回复
17楼
加吧,对抗震有利,构造柱的多少对工程造价影响微乎其微,但却可以大幅度提高结构的抗震性能.
回复
18楼
外墙四角,错层部位横墙与外纵墙交接处,大房间内外墙交接处(开间大于4.2m),较大洞口两侧(洞口宽大于2.1m
回复
19楼
浪费严重
回复
20楼
注意体会规范要求,较大的含义,看看条纹说明
回复
21楼
建筑抗震设计规范GB 50011-2001 7.1条有详细规定,
1有的地方多设了,好比7轴交的中间构造柱
2有的地方该要而没有,好比餐厅与客厅连接应该要
3,该加强没有加强,好比转角L形墙肢长小于1000应该加大截面
回复