防爆电器可以暗装吗?请高手解答,谢谢本单位改造电器,要暗装防爆电器管线,但不知道规范里可否这样施工,请高手解答
防爆电器可以暗装吗?请高手解答,谢谢
本单位改造电器,要暗装防爆电器管线,但不知道规范里可否这样施工,请高手解答
2楼
我查看了一些有关防爆方面的书籍,暗装对防爆没有影响,应该是可以的,放爆的原理也是不影响的,所以,应该是可以的
回复
3楼
你看到过暗装的防爆电器管线吗?
如何施工呢?介绍一下经验!
回复
4楼
查看一下,你的防爆属于哪个区,一般是不允许暗装的
回复
5楼
规范没有规定.
但,根据规范和防爆电器产品,暗敷管线根本达不到防爆的要求.
真做上了暗敷管线,就不能安装防爆电器了.装上也是摆样子.
回复
6楼
懂的真多~~~啊`~~
回复
7楼
不是不允许暗装,是防爆的东西都是明装的.管线暗装还得出来接.
回复
8楼
我也看到人家都是明管敷设,但明管敷线是否需要上防火涂料呀
回复
9楼
根据室内室外,防爆等级。
可以部分暗装
回复
10楼
“管线暗装还得出来接”,“可以部分暗装”,
施工是怎么操作的?
没有见过。
我认为无法施工。
回复
11楼
规范有明确要求.根据防爆级别来决定
回复