不能定义卫生洁具的给水点标高,其结果就是所有洁具都直接连接再管线上,不合理。如果能够根据卫生洁具给水点标高自动正确连接就好了。
不能定义卫生洁具的给水点标高,其结果就是所有洁具都直接连接再管线上,不合理。
如果能够根据卫生洁具给水点标高自动正确连接就好了。
2楼
就是这个问题
回复
3楼
你不会让我这样画图吧
回复
4楼
楼主说的很对。
洁具都定在管线上,最大的好处是,定义的时候不必详细追问用户标高到底多少。
系统生成后,可以用【设备移动】实现你正确的部分。
另外,第一张图,对于特定的洁具,给水点标高是否一定?
回复
5楼
图籍上标明了一些用水器具的给水点标高,不过是距地面的标高。而供水横支管的标高不一定是多少;所以系统图上用水器具和给水横支管的连接部分不是太好处理。
回复
6楼
对于这个问题,请问大家,在画的时候是不是应该在平面上画出立管呢?
回复
7楼
感谢飞扬回复
第一、这个问题的必要性:
飞扬说道:“另外,第一张图,对于特定的洁具,给水点标高是否一定?”
5楼的朋友已经回答“图籍上标明了一些用水器具的给水点标高,不过是距地面的标高。而供水横支管的标高不一定是多少;所以系统图上用水器具和给水横支管的连接部分不是太好处理。”
所以请飞扬老大再考虑一下。
第二、飞扬的解决办法:
飞扬说道:“系统生成后,可以用【设备移动】实现你正确的部分。”
【设备移动】确实可以在系统图上实现正确的部分,但系统图上的改变并没有关联的平面图上,所以在进行材料统计时就会不准确。看下图:三维视图中可以看出平面图没有任何改变。
回复
8楼
还有一点,请看图
回复
9楼
感谢LIP2000.
最后一张图是故意这么设定的,您可以对比一下排水系统图。如果希望设置的和排水一样,我们可以改。
回复
10楼
楼主提的问题的确不错,实际设计中这个问题有点伤脑筋,希望多看见大家的讨论。
回复
11楼
飞扬老大:
这些问题确实非常实际,大家都会遇到,解决一下吧。
1、不能定义卫生洁具的给水点标高。
2、给水系统图要严格按平面图生成。
(贴图都在上面0
回复